楼主: 冇钱喔改落

气液分离器结霜,压力上不去

  [复制链接]
发表于 2017-8-15 20:04:20 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
检查一下四通阀功能
发表于 2017-8-15 20:07:09 | 显示全部楼层
氟利昂多补这么多  你管子拖了多长啊....
发表于 2017-8-15 20:16:06 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
毛细管堵了
发表于 2017-8-15 20:25:40 | 显示全部楼层
管子折扁了。
 楼主| 发表于 2017-8-15 20:27:05 来自手机 | 显示全部楼层
家宝维修 发表于 2017-8-15 20:04
检查一下四通阀功能

四通阀没问题,两根热两根冷
 楼主| 发表于 2017-8-15 20:29:59 来自手机 | 显示全部楼层
宿命 发表于 2017-8-15 20:16
毛细管堵了

毛细管堵了应该会结霜啊,可是毛细管又没有结霜
发表于 2017-8-15 20:34:52 | 显示全部楼层
用氮气冲洗管道试试    上次一朋友也遇到这样情况
 楼主| 发表于 2017-8-15 20:53:56 来自手机 | 显示全部楼层
刘茂林 发表于 2017-8-15 20:25
管子折扁了。

顺着外机检查没有发现扁的地方了,内机到墙的管子一直是直的,应该没有扁的地方了,现在室内效果很好,高压和旁边那台一样,都是14.4个压力,就是低压上不去,气液分离器结霜,压缩机电流大,怕时间长烧压缩机,现在回气管有一米多也结了一点霜了,头疼
发表于 2017-8-15 20:55:11 来自手机 | 显示全部楼层
有先是制冷剂过量,其次可能是换压机引起焊堵,重点检查一下结霜处。
 楼主| 发表于 2017-8-15 21:06:23 来自手机 | 显示全部楼层
李献中 发表于 2017-8-15 20:55
有先是制冷剂过量,其次可能是换压机引起焊堵,重点检查一下结霜处。

制冷剂我已经放掉一些了,按道理制冷剂加多了回气管压力会升高的呀,19的管子焊堵的可能性应该不会吧,我换了很多5P的压缩机和冰箱压缩机还从来没有出现过焊堵,如果是焊堵,为什么又从气液分离器的两头往中间结霜呢?然后四通阀到储液器的管子开始结霜,最后外机回气管大概一米长结霜,头都搞大了