楼主: 冇钱喔改落

气液分离器结霜,压力上不去

  [复制链接]
发表于 2017-8-21 21:54:42 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
都是高手值得学习,会不会是空调压力不够。
发表于 2017-8-22 17:25:26 来自手机 | 显示全部楼层
初学者222 发表于 2017-8-21 19:42
气液分离器还没查啊,今天就遇到一个很像是气分堵的,气分突然结霜,压力升高,电流下降,然后我关机,等霜 ...

你观察力很好,如果气液分离器堵的话我们在三通阀处测得的压力会升高,因为制冷运行时三通阀在气分的上游,下游堵塞则上游压力升高。但是这里的情况是三通阀处低压较正常低而不是高所以我认为不需要考虑气液分离器。
发表于 2017-8-23 07:53:48 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
请问你管瘪怎么处理的?
发表于 2017-8-23 08:13:43 来自手机 | 显示全部楼层
你修之前的症状有哪些
发表于 2017-8-23 13:24:40 来自手机 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2017-8-22 17:25
你观察力很好,如果气液分离器堵的话我们在三通阀处测得的压力会升高,因为制冷运行时三通阀在气分的上游 ...

这里堵塞了压力不会高,换气液就好,信不信由你
发表于 2017-8-23 13:45:11 来自手机 | 显示全部楼层
内机过滤网清洗了吗
发表于 2017-8-23 15:14:06 来自手机 | 显示全部楼层
CQYCSDW 发表于 2017-8-23 13:24
这里堵塞了压力不会高,换气液就好,信不信由你

气液分离器滤网堵的开制冷粗管阀处测得压力会比正常低,这个我是不能相信的,器分滤网堵有几种情况,脏堵和冰堵,半堵和全堵,全堵的话可以想象,粗管阀处基本上是平衡压力;半堵的话,这跟粗管瘪二次节流何其象,粗管折瘪二次节流在折瘪处前压力会变高,之后的压力变低。器分滤网冰堵我维修中碰到过,因系统里水较多用硅胶干燥剂滤除水分运行时,发现器分结霜,仅仅是器分结霜,但奇怪的是粗管阀处压力在升高,后来想起用焊枪烘烤器分,则骤然通畅,表压下降。如果你有案例请列举出来说服我,我喜欢这样的交流提高
发表于 2017-8-23 15:19:54 来自手机 | 显示全部楼层
当然我说的是在制冷运行时的情况,如果制热运行是这个情况相反,即如果器分滤网堵,制热运行时粗管阀处压力会比正常低。
发表于 2017-8-23 15:24:02 来自手机 | 显示全部楼层
楼主的帖子叙述器分确实是首先起霜,但接着压机回气管包括连接管粗管一部分也起霜,这样的情况断定鼓掌点在器分有点勉强。
发表于 2017-8-23 18:00:12 来自手机 | 显示全部楼层
很简单,把同样的外机换一下,确定是内机还是外机问题再弄啊!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 02:32 , Processed in 0.055190 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表