楼主: 冇钱喔改落

气液分离器结霜,压力上不去

  [复制链接]
发表于 2017-8-18 22:50:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
冇钱喔改落 发表于 2017-8-17 10:40
刚才把氟又放掉一些,还是结霜,检查外机过滤器和毛细管,过滤器和毛细管是温的,只有毛细管的出口是凉的 ...

请问楼主,两部空调内机所处的环境温度是不是一样的。
发表于 2017-8-18 23:36:44 | 显示全部楼层
冇钱喔改落 发表于 2017-8-18 20:44
就是不知道因为高压堵,造成低压低,结霜是因为不知道高压堵了,低压上不来加多了氟

你走进死胡同了没搞懂原理
发表于 2017-8-18 23:39:48 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
告诉你   强制制热吸一吸.....不然哪里结霜哪里堵  还有你走进死胡同了...制冷剂定量加液体
发表于 2017-8-18 23:40:44 | 显示全部楼层
有可能系统脏了卡主四通阀了
发表于 2017-8-19 07:26:58 | 显示全部楼层
氟过多也是一方面。
发表于 2017-8-19 07:46:17 来自手机 | 显示全部楼层
看看室内机的毛细管组那一条温度不一样就是那个堵
 楼主| 发表于 2017-8-20 11:37:33 来自手机 | 显示全部楼层
454779148 发表于 2017-8-19 07:26
氟过多也是一方面。

氟不多,开始是多了,后来放掉一些了,如果氟多了,而系统没问题的话,低压只会上升而不会下降
 楼主| 发表于 2017-8-20 11:42:10 来自手机 | 显示全部楼层
广西啊当 发表于 2017-8-19 07:46
看看室内机的毛细管组那一条温度不一样就是那个堵

都拆下来检查了没问题,又用制冷剂吹,不堵,里面干干净净
 楼主| 发表于 2017-8-20 11:42:55 来自手机 | 显示全部楼层
敬氏电器 发表于 2017-8-18 23:40
有可能系统脏了卡主四通阀了

四通阀没问题
发表于 2017-8-20 15:02:01 来自手机 | 显示全部楼层
旁边有正常一样的机子就对调内机试一下,是外机问题还是内机问题(笨办法)