楼主: 冇钱喔改落

气液分离器结霜,压力上不去

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2017-8-20 15:43:42 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
18510750895 发表于 2017-8-20 15:02
旁边有正常一样的机子就对调内机试一下,是外机问题还是内机问题(笨办法)

这个确实是很好的办法,可是我对这台机子真的已经绝望了
发表于 2017-8-20 15:48:26 来自手机 | 显示全部楼层
前面都弄,最直观(旁边也有一样的机子)直接对调试一下,现在放弃有点可惜,离真像只有一步之遥了
发表于 2017-8-20 15:48:58 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
虽然我维修经验没楼主多,但还是有些建议:定量加F,对比旁边好的机子,温度和压力是对应的,哪里温度有明显变化说明那里管子里的压力有变化。还有楼上说的会其它机子对调下,好确定是内还是外的问题。还有一个,从电流入手,把大管关死(不让制冷剂循环),在F不超量的情况下电流应该很小(单相的机子是这样,三相的我没试过)如果电流偏大,要么压机有问题,要么四通阀有问题。
发表于 2017-8-20 15:52:41 来自手机 | 显示全部楼层
之前坏压机肯定是有原因的,如果对调还是这祥就要考虑管道加长对系统的影响了,(据你说毛细在外机)
发表于 2017-8-20 16:28:24 来自手机 | 显示全部楼层
把氟加到铭牌标注数量,切换几次四通阀试一试,霜看着像是四通阀开始的,
发表于 2017-8-20 16:43:04 | 显示全部楼层
aiz\\癌症医不好了     要是近的话我帮你修
发表于 2017-8-20 16:48:29 | 显示全部楼层
冇钱喔改落 发表于 2017-8-20 15:43
这个确实是很好的办法,可是我对这台机子真的已经绝望了

不要乱搞   一不小心  两台都洗白了
发表于 2017-8-20 17:00:38 | 显示全部楼层
把压缩机换一个新的
 楼主| 发表于 2017-8-20 21:26:57 来自手机 | 显示全部楼层
18510750895 发表于 2017-8-20 15:48
前面都弄,最直观(旁边也有一样的机子)直接对调试一下,现在放弃有点可惜,离真像只有一步之遥了

我也不想放弃,这是没办法的办法了,前前后后跑了三次,修了四天两晚,晚上就抽真空的时候咪了一下眼,来回80公里实在是吃不消了,现在先用着吧,效果还是很好,就是压缩机排气温度超高,等哪天压缩机要是坏了再调换内外机
 楼主| 发表于 2017-8-20 21:28:23 来自手机 | 显示全部楼层
卖艺不卖身 发表于 2017-8-20 15:48
虽然我维修经验没楼主多,但还是有些建议:定量加F,对比旁边好的机子,温度和压力是对应的,哪里温度有明 ...

可以肯定压缩机和四通阀都没问题,能拆开检查的都拆了,测试了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 02:34 , Processed in 0.059295 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表