楼主: 1102216549

再探讨粗管结霜

    [复制链接]
发表于 2016-6-5 15:32:09 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

                好吧
 楼主| 发表于 2016-6-5 15:37:22 来自手机 | 显示全部楼层
零下18℃ 发表于 2016-6-5 15:24
这个就跟冰箱一样了,正常的冰箱把温控器拔了,工作2个小时甚至更长回气管会结霜,如果氟加多了,不用多 ...

系统氟量多于额定量时回气管的温度会低于蒸发温度,我验证过,不知道你验证过没有。
 楼主| 发表于 2016-6-5 15:43:24 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
俺村就俺帅 发表于 2016-5-30 17:05
今天遇到两台5匹柜机大管结霜,风口5度,室外31度,室内20度,压力0.4。

象这种情况如果不是可能氟量稍多点的话,你认为会是什么样的情况呢?是粗管瘪二次节流还是内机通风换热不好或者蒸发器分支焊堵?
 楼主| 发表于 2016-6-5 15:52:44 来自手机 | 显示全部楼层
哈,空调佬 发表于 2016-5-28 15:58
我就有过多次制冷时粗管结霜,外机压机偷停,放F收钱的经历。究其原因,或许就在LZ所言其中。
    所 ...

这种情况……
发表于 2016-6-5 21:44:38 | 显示全部楼层
零下18℃ 发表于 2016-6-5 01:18
粗管压力高了,蒸发温度也会高了,如何结霜

在正常的充注量前提下,继续增加冷媒充注量,当然粗管压力增高,蒸发温度也增高,室内热交换器面积又没增加,肯定有多余的制冷剂沸腾不完全,以液体状态从蒸发器出口流向压缩机,在这个过程中,液态制冷剂会继续气化吸热,其管表面温度下降,空气中水汽吸附在管面结霜,特别是潮湿的天气下,更容易结霜
发表于 2016-6-7 05:51:34 来自手机 | 显示全部楼层
我修好多年空调,个人觉得回管节霜应该就二个原因一弗加多了,二室内机蒸发器灰尘多堵死了,别的原因没有碰到过。
 楼主| 发表于 2016-6-7 06:15:39 来自手机 | 显示全部楼层
红日6809 发表于 2016-6-7 05:51
我修好多年空调,个人觉得回管节霜应该就二个原因一弗加多了,二室内机蒸发器灰尘多堵死了,别的原因没有碰 ...

还有回气管弯瘪二次节流、蒸发器分支焊环境堵温度稍低点时回气管也会结霜的
发表于 2016-6-10 01:24:17 | 显示全部楼层
学习了,受教了,我主要修冷藏箱,学习永无止境
发表于 2016-6-11 15:52:33 | 显示全部楼层
分析的很详细好好学习!
 楼主| 发表于 2016-6-11 20:44:25 来自手机 | 显示全部楼层
零下18℃ 发表于 2016-6-5 15:03
而现实生活中也不会出现内外都是17度还开制冷的情况,这些条件冰箱和冷库会出现,如果冰箱取消停机功能, ...

室外温度17度时仍然开制冷的现实生活中的例子当然有,比如说机房空调,虽然室外温度低至17度,但机房里边的温度可能有20好几度,但是当机房空调內机过滤网脏的时候,可以说这个等效于室内温度低。蒸发器结霜、回气管结霜甚至压缩机气液分离器结霜的多发生在机房,还有一些粉尘、灰尘大的厂矿企业、饭店,不是吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-20 16:48 , Processed in 0.056073 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表