发表于 2016-6-5 07:55:16 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
设备用空调,意大利品牌,404制冷剂,要求制冷-25度,回气结霜,底压0.2。抽空定量加氟,到-8度,回气结霜,仔细排查,水管堵,箱体下有5公分冰,通水管,除冰后,开机反复 除霜后正常。
 楼主| 发表于 2016-6-5 08:27:30 来自手机 | 显示全部楼层
杨国振 发表于 2016-6-5 07:43
理论性太强,个人认为挂机缺氟大部分细管结霜,柜机缺氟(内节流)粗管结霜,缺氟很多时细管结霜。以上情况 ...

我们是空调维修工,工作对象就是空调,随时都有机会验证一下。诚然,我理解错或数据不准一定有,我绝对不是权威,有啥新发现,或验证结果不一样时,欢迎来探讨,我始终在学习中
 楼主| 发表于 2016-6-5 09:37:37 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
杨国振 发表于 2016-6-5 07:55
设备用空调,意大利品牌,404制冷剂,要求制冷-25度,回气结霜,底压0.2。抽空定量加氟,到-8度,回气结霜 ...

那还不是有冰嘛
 楼主| 发表于 2016-6-5 09:40:32 来自手机 | 显示全部楼层
杨国振 发表于 2016-6-5 07:43
理论性太强,个人认为挂机缺氟大部分细管结霜,柜机缺氟(内节流)粗管结霜,缺氟很多时细管结霜。以上情况 ...

可以用一台內机节流的柜机验证一下,重新抽空加液时少加点看结果
发表于 2016-6-5 10:16:44 | 显示全部楼层
不错,好资料,已收藏
发表于 2016-6-5 11:48:36 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2016-6-5 01:39
蒸发温度在冰点或以下即蒸发压力在4kg以下,氟量多才可能导致回气管结霜。我观察过,温度在-6、7度时铜管 ...

所以这种情况只能出现在冰箱和冷库,空调是不会出现这个情况的。
 楼主| 发表于 2016-6-5 12:28:39 来自手机 | 显示全部楼层
零下18℃ 发表于 2016-6-5 11:48
所以这种情况只能出现在冰箱和冷库,空调是不会出现这个情况的。

义乌电工的帖子“空调吹雾了”不知道你看没有,那台空调他发现外机粗管结霜,回气压力2kg,但加了有1、2kg氟,没有改善,压力不升,霜也不化。你认为氟多氟少空调回气管不可能结霜,温度低回气管也不会结霜,那么,论坛里那么多空调回气管结霜的案例都是粗管瘪二次节流吗?空调蒸发温度为什么不能很低呢?冬天不是吗?制热外机结霜。化霜时粗管不结霜吗,细管也结霜的。冬天制热四通阀不得电换不过向,即使內风机转也会结冰呀
发表于 2016-6-5 12:45:14 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2016-6-5 12:28
义乌电工的帖子“空调吹雾了”不知道你看没有,那台空调他发现外机粗管结霜,回气压力2kg,但加了有1、2kg ...

义乌电工最后不是说了吗,根本原因是进风口塑料袋堵了,冷气散不了,整体蒸发器温度偏低,制冷剂的压力也会低很多,这也是加再多的制冷剂压力也不会升的原因,个人感觉跟氟关系不大的,粗管结霜的原因说白一点就是内机蒸发器所处的环境温度太低,导致蒸发温度低于零下,这跟冰箱 冷库有点类似。
发表于 2016-6-5 12:48:26 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2016-6-5 12:28
义乌电工的帖子“空调吹雾了”不知道你看没有,那台空调他发现外机粗管结霜,回气压力2kg,但加了有1、2kg ...

有人说遇到过粗管结霜放氟好的案例,我不知道此时内机效果如何
 楼主| 发表于 2016-6-5 13:29:39 来自手机 | 显示全部楼层
零下18℃ 发表于 2016-6-5 12:48
有人说遇到过粗管结霜放氟好的案例,我不知道此时内机效果如何

这个首先确认排除连接管无弯瘪现象,无內机蒸发器脏或内电机转速风力低,排除这些情况,如果说环境温度高,氟量合适5kg压力,你再给系统加氟加到粗管结霜,这事我也不信。我不认为一般粗管结霜都是氟多的原因造成。但是在一定温度条件下,氟多会使回气管结霜。好像我们的分歧就在这里,假如现在有一台空调,氟量合适,室内外温度都是17度,开制冷运行,蒸发压力在3.2kg,对应蒸发温度为-5度,此时测粗管温度应在3、4度,暂时不会结霜的,我接上氟罐加氟,这个粗管温度会随着系统内氟量的增加而降低,直至和蒸发压力对应的蒸发温度相等或更低。这个你可以验证一下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-12-15 17:37 , Processed in 0.056347 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.