楼主: 1102216549

再探讨粗管结霜

    [复制链接]
发表于 2016-5-30 23:18:10 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 公平家电 于 2016-5-30 23:20 编辑

看过了,道理是对的。但是,就在今天,2016年5月30日,一台格力50风管机颠覆了我的观念,银行机房空调,报漏水。上顶看,发现粗管已结一大坨冰,水管只有一米左右长,25PVC且坡度很大,机器吊装也很平整。看外机,粗管也是冰一坨。开始看内机风量,很好;逐步查管子,12的管子一般不容易瘪,查了没有瘪。量压力0.1。插四通阀线化了冰再量稍微涨一点。加氟试一下,神奇的事出现了,就跟正常缺氟细管结霜一样,眼看着霜化了,水管也正常的流水了,里面也不漏水了。开了半天了一切正常,下午钱收了,就是到现在还没有明白。注:今天室外25度,室内21度。
发表于 2016-5-31 06:00:45 来自手机 | 显示全部楼层
看完之后,冬天不热夏天不冷了,赞!
 楼主| 发表于 2016-6-1 00:32:15 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
公平家电 发表于 2016-5-30 23:18
看过了,道理是对的。但是,就在今天,2016年5月30日,一台格力50风管机颠覆了我的观念,银行机房空调,报 ...

白天室外25度,室内21度,那晚上温度怎样?机房空调应是24小时工作的吧,象蒸发器结冰,粗管结霜,这些情况机房出的比例最大。即使是在白天,这个室内才21度温度,如果晴天室内湿度也很小,这时的蒸发压力会在3.8kg左右,蒸发温度即在-1左右,在冰点附近或以下,如果晚上,这个蒸发温度会更低,即使系统里制冷剂不缺蒸发器和回气管结冰也完全有可能
发表于 2016-6-1 10:34:02 | 显示全部楼层
谢谢分享 已收藏
发表于 2016-6-1 11:14:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-6-1 16:19:42 来自手机 | 显示全部楼层
有点忙 发表于 2016-6-1 11:14
感觉说的太复杂。请楼主还是三言两语说一下粗管结霜的原因有哪几种吧,有利于新手方便好记,对症维修:victo ...

这个是个大题目,又怎能三言两语说的清楚,再说咱知识库浅啊,这不,44#楼的回复就有问题,我自己也被绕进去了。三言两语说的更难理解。好吧,不去多想,各人看了一定各有理解。请坛友看帖需谨慎,择其善者而从之!
发表于 2016-6-4 18:42:16 来自手机 | 显示全部楼层
有点看不懂
发表于 2016-6-4 22:22:12 | 显示全部楼层
公平家电 发表于 2016-5-30 23:18
看过了,道理是对的。但是,就在今天,2016年5月30日,一台格力50风管机颠覆了我的观念,银行机房空调,报 ...

那不就是毛细管在室内吗
发表于 2016-6-4 22:40:47 | 显示全部楼层
要是针对氟多或少引起的结霜,是不是也就等同于冷凝器压力高蒸发器压力低 或 冷凝器压力低蒸发器压力高那样理解呢?
 楼主| 发表于 2016-6-5 00:40:10 来自手机 | 显示全部楼层
氟量正常,机器其它也正常的时候,节流器件毛细管在外机的(比如挂机),一般回气管总比液管的温度高几度(过热度)。高的有相差13、4度的,有时也有温度相差不大几乎一样,这个跟室内外温度高低密切相关。举例说当室外温度21度,室内温度也21度时,开制冷回气压力可能在3.9kg这样,这个蒸发压力对应温度在-1度,这时回气管的温度在8度左右为正常。如果这时室内温度没变还在21度,但室外温度上升了,达到32度,那么这时蒸发压力也会有所上升,可能在4kg或出一点,蒸发温度1-2度这样,但这时回气管温度会与蒸发温度相等,没有过热度。当室外温度高室内温度低时,实际上室内温度过低低于17度就开不出制冷了,因为遥控上最低设定温度也就在16、7度,比如说室温在15度了还能开出制冷这时候的蒸发压力可能是3.1kg近-6度蒸发温度,这时蒸发器会结霜,当然回气管也会结霜。那室内温度不是15度而是21度为什么回气管也结霜,蒸发压力也是3kg或更低呢?我说过內机脏或风量小和温度低是等效的。
       如果氟量多了,空调会出现不正常的运行工况,我发过帖子“测测自家空调的数据”,我只给了几组检测数据,后来没再接着给出,但我有一直在测。先几次测了越发感觉不正常,因为我发现测得回气管的温度比表测对应的蒸发温度要低,比如说,我测得回气4kg压力,对应蒸发温度约为0度,但实测回气管却是-5度,之前加氟时我有多加了几十克制冷剂,当时我不以为意,然后我就放掉一点氟,感觉正常。
       好多时候,人们加制冷剂时(这里不说定量加而是直接加),要达到啥称度呢,要大管森冷,比小管温度低几度,实际上这时候制冷剂量就加多了。
       关于粗管结霜空调吹雾气,义乌电工前天发了一篇精彩的帖子,很值得看
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-19 21:39 , Processed in 0.032354 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表