楼主: 1102216549

再探讨粗管结霜

    [复制链接]
 楼主| 发表于 2016-6-5 13:41:11 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
零下18℃ 发表于 2016-6-5 12:48
有人说遇到过粗管结霜放氟好的案例,我不知道此时内机效果如何

这时不可以看粗管有霜就放氟,放氟当然可以让霜化掉,但压力放到1kg,测一下回气管温度6度,算一算蒸发温度-25度,过热度31度,肯定氟量不够啊。如果象义乌电工碰到的案例,蒸发压力2kg,但测回气管温度不低于14度,就可以认为氟量不多
 楼主| 发表于 2016-6-5 13:42:37 来自手机 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2016-6-5 13:41
这时不可以看粗管有霜就放氟,放氟当然可以让霜化掉,但压力放到1kg,测一下回气管温度6度,算一算蒸发温 ...

倒数第二句应是回气管温度不低于-14度
 楼主| 发表于 2016-6-5 13:52:30 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
放氟能使回气管的霜化掉,为什么加多一点氟就不能使回气管结霜呢?反过来推导下就有了,对吧!
发表于 2016-6-5 13:52:43 来自手机 | 显示全部楼层
宜宾格力 发表于 2016-6-4 22:22
那不就是毛细管在室内吗

同意,,,,,,,,,
发表于 2016-6-5 14:48:07 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2016-6-5 13:29
这个首先确认排除连接管无弯瘪现象,无內机蒸发器脏或内电机转速风力低,排除这些情况,如果说环境温度高 ...

按照你的这个例子来说,此时你如果不在加氟,系统过段时间,粗管依旧会结霜,刚开机蒸发温度在-5度,不久内机就会结霜,直到把蒸发器处在零度以下环境当中,此时的蒸发压力会低于3.2KG,蒸发温度再次降低,没有完全蒸发的制冷剂会回流到压缩机,而经过粗管时对应的蒸发温度会达到-5度以下(此时考虑过热度粗管也会在0度以下),时间就了自然会结霜。而你说的此时加氟,加完压力并不会提升太高,只不过增加了没有被蒸发完的液态制冷剂,不会影响到粗管结霜。 以上纯属我个人观点。
发表于 2016-6-5 14:53:56 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2016-6-5 13:52
放氟能使回气管的霜化掉,为什么加多一点氟就不能使回气管结霜呢?反过来推导下就有了,对吧!

如果在蒸发器通风不畅的情况下,放氟的确可以让粗管不结霜。可内机效果就咋地了,蒸发器前部分结霜,后半部常温。
发表于 2016-6-5 15:03:28 | 显示全部楼层
零下18℃ 发表于 2016-6-5 14:48
按照你的这个例子来说,此时你如果不在加氟,系统过段时间,粗管依旧会结霜,刚开机蒸发温度在-5度,不久 ...

而现实生活中也不会出现内外都是17度还开制冷的情况,这些条件冰箱和冷库会出现,如果冰箱取消停机功能,它的温度会达到零下3,4十度,甚至更低,而此时回气管肯定结霜,压缩机冰凉,冷凝器不在散热,蒸发器不在吸热,此时的冰箱会达到一种新的平衡。
 楼主| 发表于 2016-6-5 15:11:27 来自手机 | 显示全部楼层
零下18℃ 发表于 2016-6-5 14:48
按照你的这个例子来说,此时你如果不在加氟,系统过段时间,粗管依旧会结霜,刚开机蒸发温度在-5度,不久 ...

这种工况下可能要开较长时间回气管才可能结霜,但增加系统氟量可能很快让回气管结霜且回气管的温度会低于蒸发压力对应的温度,这个可以验证一下
 楼主| 发表于 2016-6-5 15:21:23 来自手机 | 显示全部楼层
零下18℃ 发表于 2016-6-5 14:53
如果在蒸发器通风不畅的情况下,放氟的确可以让粗管不结霜。可内机效果就咋地了,蒸发器前部分结霜,后半 ...

我有帖子讨论过回气管结霜原因即“缺氟是回气管结霜的充分条件吗”,一般考虑导致蒸发器回气管结霜原因多是温度和內机蒸发器通风换热的情况引起(连接管有弯瘪二次节流內机蒸发器入口分液器有分支焊堵不算)
发表于 2016-6-5 15:24:14 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2016-6-5 15:11
这种工况下可能要开较长时间回气管才可能结霜,但增加系统氟量可能很快让回气管结霜且回气管的温度会低于 ...

这个就跟冰箱一样了,正常的冰箱把温控器拔了,工作2个小时甚至更长回气管会结霜,如果氟加多了,不用多久就会结霜,回气管的温度也会对应蒸发温度,但这是冰箱,蒸发器通风不良。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-11-5 03:00 , Processed in 0.055687 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表