再探讨粗管结霜

    [复制链接]
发表于 2017-1-11 20:18:10 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
深度好文!讨论的更好,学习学习!
发表于 2019-1-14 16:54:58 来自手机 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2016-5-28 17:06
不知道有几个新手被绕死了。

:我是其中之一啊。。囫囵吞枣的浏览两遍,糊涂了好几个月。。。现在重温,好似有点眉目。对于我这新手,此深度好文,自然不能操之过急,胃口差就该细嚼慢咽,相信总有一天,也能品出其中滋味,吸收其中营养!感谢楼主110老师!
发表于 2019-1-14 18:46:18 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我补充一下,装过一台松下变频机,室温14度,室外10度,用强制制冷键试机,出风口3度,回气管会结薄霜,然后外机会停机化霜,初时也以为氟多,放了一些损失了一些雪种,依旧情况,后来在正常制冷状态下却没有此现象,制热正常。
发表于 2019-2-16 15:53:55 | 显示全部楼层
有道理,真的不错。谢谢!
发表于 2019-2-18 16:02:57 来自手机 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!!!!!!
发表于 2019-2-20 12:10:14 | 显示全部楼层
公平家电 发表于 2016-5-30 23:18
看过了,道理是对的。但是,就在今天,2016年5月30日,一台格力50风管机颠覆了我的观念,银行机房空调,报 ...

这种现象就和冬天冰箱零下几度停机时间过长不启动一样,多加一些制冷剂就好了,我试过
发表于 2019-2-20 12:12:37 | 显示全部楼层
零下18℃ 发表于 2016-6-5 01:02
这个问题困扰我多年,我个人认为空调在正常情况下制冷剂单纯的过多过少,粗管都不会结霜,理由是蒸发温度在 ...

空调制冷时内机风速过低或滤网堵塞出管会结霜
发表于 2020-1-10 21:13:55 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-1-11 07:51 编辑

格力定频柜机,毛细管在内机的(内节流),缺氟回气压力1--2公斤时,粗管结霜(需要出时间运行,因为霜是从内机可是结霜,等内机大面积结霜时,粗管结霜,细管不结霜),没见过,不代表不存在
长时间运转
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-22 10:11 , Processed in 0.050673 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表