楼主: qwertm2

空调压缩机的鱼池机组毛细管

[复制链接]
发表于 2015-2-22 16:43:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2015-2-22 15:05
按0度的蒸发温度设计,一旦气温下降,如:阴雨天,秋季,台风等天气,
很多的鱼箱都在室内,热负荷并不会 ...

TM要你去重新学习压焓图不要,非得成天胡说 八道不可。
发表于 2015-2-22 16:48:03 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-2-22 15:05
按0度的蒸发温度设计,一旦气温下降,如:阴雨天,秋季,台风等天气,
很多的鱼箱都在室内,热负荷并不会 ...


8.gif

外气温度过低,蒸发器过热度是降低的,你会鬼扯说升高,太爆笑啦。
发表于 2015-2-22 17:55:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-2-22 17:59:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-2-22 18:04:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-2-22 18:09:10 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-2-22 18:04
空调的蒸发温度是5度,
气温15度时,低压的蒸发温度就变成了-7度。


可怜啊,你真的不会看压焓图,外气温过低,高低压过低,蒸发温度过低,但冷凝温度降低,过冷度增加,整个比焓差是增加的(制冷能力增加),就你这个白痴光只看蒸发温度低。
发表于 2015-2-22 18:11:44 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-2-22 18:04
空调的蒸发温度是5度,
气温15度时,低压的蒸发温度就变成了-7度。

就是因为气温降低,比焓差增加(制冷能力增加),所以回气过热度才会说降低,专家的这张表才会说蒸发器过热度降低。
发表于 2015-2-22 18:14:57 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-2-22 17:55
看问题则不过脑子啊。

外气温过低,高低压过低,蒸发温度过低,制冷能力大幅减小,


你的程度还真不是普通的差,稍有一点常识的师傅,也可以从日常维修经验知道冬天制冷能力增加,怎么就你会说降低,156过低冷凝温度那篇文章也说气温降低,制冷能力增加,专家们还是经过实验设备测试得知的结论,怎么就你这个白痴会异想天开。
发表于 2015-2-22 18:25:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-2-22 18:28:24 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-2-22 18:25
依你的观点:

高压越低,冷凝温度越低,

你还是在纠结目录的参数,我都跟你说过那些参数不是能力趋势,只是让你查询的资料,你设计什么条件需要什么参数,目录表里去查,膨胀阀的过热度最终回归当初的设定值不变。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 00:26 , Processed in 0.062339 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表