最后请 问下 lkk  ,如果环境温度是23度,初期水温是17度,在调试运行的时候,这个搭配,估计运行的高压 和 低压 分别是多少附近....
发表于 2015-2-22 07:05:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-2-22 08:53:32 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-2-22 07:05
别闭门造车了,

看一下商家的成品机组:压机制冷量与机组制冷量的关系吧


蒸发温度设计几度,那是跟水泡的蒸发面积,以及水量有关,最重要是跟漏热量大小有关,反过来说也就是依据漏热量大小来设计水泡以及水量,记得你发过三洋风幕柜资料吧,我也跟着拿出日本厂家的设计条件,为何一个5度的风幕柜,蒸发温度会设计成-10度,温差达15度,而不是一般冷藏库的所谓7度温差,怎么会多出1倍温差?那就是风幕柜漏热量大的因素,有点脑袋吧,这种有限公司的小厂懂什么,只会鬼扯蛋,还一直认为温差就是7度,所以12度水温就认为设计5度蒸发温度,我看数据也是抄袭而来。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
qwertm2 + 1 谢谢!给力热情的回复.....

查看全部评分

发表于 2015-2-22 08:57:45 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-2-22 07:05
别闭门造车了,

看一下商家的成品机组:压机制冷量与机组制冷量的关系吧


再说为何开放式-20度的岛柜,三洋要设计-40度的蒸发温度,温差又扩大成20度,而不是一般冷冻库的7度温差,那是因为设置温度越低,柜子内外温差扩大,漏热量更大,所以必须把蒸发温度设计得更低,也就是温差必须更扩大,小白这样你懂不懂啊?
发表于 2015-2-22 09:03:27 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-2-22 07:05
别闭门造车了,

看一下商家的成品机组:压机制冷量与机组制冷量的关系吧

所以说为何2P压缩机设计的水泡蒸发面积是0.4M2,水量约2顿,那应该都是经过实验的,否则计算出来的蒸发温度为何是0度这么刚好,如果是5度蒸发温度水温是下不来的,这种小厂还一直以为所有的温差都是7度,所以才会标示5度蒸发温度的能力,殊不知鱼池是一个开放式空间,漏热量是很大的。
发表于 2015-2-22 09:08:41 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-2-22 07:05
别闭门造车了,

看一下商家的成品机组:压机制冷量与机组制冷量的关系吧

这种观念我不知说了几百次了,蒸发温度的设计必须考量是开放空间还是密闭空间,也就是漏热量大小因素,一般冷库是密闭空间,漏热量小,温差设计7度没问题,但要是开放空间,比如风幕柜或者海鲜展示柜这种开放式柜子,如果还是7度温差,那就嗝屁啦。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
qwertm2 + 1 科学!合理!有依据.....

查看全部评分

发表于 2015-2-22 09:14:29 | 显示全部楼层
qwertm2 发表于 2015-2-21 23:23
最后请 问下 lkk  ,如果环境温度是23度,初期水温是17度,在调试运行的时候,这个搭配,估计运行的高压 和 ...

高低压力多少那必须看水池当时的温度是多少,也就是当时的水池热负荷,问运转过程的压力无意义,那是会随时变动的,不是固定的,只有在最终状态下(12度水温,气温38度时)才有判断意义。
发表于 2015-2-22 09:21:23 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-2-22 07:05
别闭门造车了,

看一下商家的成品机组:压机制冷量与机组制冷量的关系吧

楼主是在南方,夏季高温高达37度,你就用点脑袋吧。
发表于 2015-2-22 09:25:49 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-2-22 07:05
别闭门造车了,

看一下商家的成品机组:压机制冷量与机组制冷量的关系吧

水池的环境温度比风幕柜还高出很多,风幕柜小日本还要求安装的室内气候条件,温度不高于27度,湿度不高于70%,侧风速不高于0.2M/S,水池有这个条件吗?差别在水池没风机的风的因素干扰。
发表于 2015-2-22 09:33:59 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-2-22 07:05
别闭门造车了,

看一下商家的成品机组:压机制冷量与机组制冷量的关系吧

所以说为何风幕柜要设计风廉,那是因为蒸发器风机的风会把外在的热源卷入,造成更大的漏热量,还有就是客户选购时造成的扰流。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-13 16:49 , Processed in 0.073637 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表