空调压缩机的鱼池机组毛细管

[复制链接]
发表于 2015-2-21 21:22:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-2-21 21:23:56 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-2-21 21:11
2k32空调压机的蒸发温度是5度,气温32度,制冷量5100w左右

2p活塞冷库压机的蒸发温度是-23度,气温3 ...

你不要鬼扯蛋啦。
发表于 2015-2-21 21:30:14 | 显示全部楼层
3753=0.4*500*T,T=18.7度约19度,[(28-t)+(12-t)]/2=19,40-2t=38,t=1度(蒸发温度)约0度,2p压缩机蒸发温度0度的制冷量约4448w,刚好与4364w接近,所以最后蒸发温度设计0度,每日运转时间24小时,毛细管用内径1.5mm的0.26米。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
qwertm2 + 1 再次感谢....

查看全部评分

发表于 2015-2-21 21:33:54 | 显示全部楼层
最后总整理:
1。用2p压缩机,蒸发温度必须设计成0度。
2。毛细管用内径1.5mm的0.26米。
3。冷凝器用散热量=4293*(1+1/2.25)=6201W(约6.2KW)。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
qwertm2 + 1 真是帮助很大啊.....

查看全部评分

发表于 2015-2-21 21:43:37 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-2-21 21:22
2k32压机,2p成品机组标的制冷量是5100w,这只有5度的蒸发温度,32度气温才能得到。

你设计为-5度,不 ...

蒸发温度设计成5度,能够使水温到达12度吗?搞清楚是玻璃水池箱,没加盖。
发表于 2015-2-21 21:54:29 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-2-21 21:22
2k32压机,2p成品机组标的制冷量是5100w,这只有5度的蒸发温度,32度气温才能得到。

你设计为-5度,不 ...

你没搞过水族箱就闭嘴吧,TM的那漏热量之大,都比空调间大。
 楼主| 发表于 2015-2-21 22:06:42 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-2-21 21:33
最后总整理:
1。用2p压缩机,蒸发温度必须设计成0度。
2。毛细管用内径1.5mm的0.26米。

在此 再次 感谢 LKK 的耐心 详细 有依据的 回复,我先认真消化....真是好感激您.....
发表于 2015-2-21 22:20:22 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-2-21 21:22
2k32压机,2p成品机组标的制冷量是5100w,这只有5度的蒸发温度,32度气温才能得到。

你设计为-5度,不 ...


老夫吃过玻璃鱼池的亏,以前以为把蒸发温度搞高了,制冷能力提升就以为OK了,但漏热量之大造成温度下不来,才知道想偷工减料也要看对象。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
qwertm2 + 1 谢谢你宝贵的经验....

查看全部评分

 楼主| 发表于 2015-2-21 22:55:28 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-2-21 21:30
3753=0.4*500*T,T=18.7度约19度,[(28-t)+(12-t)]/2=19,40-2t=38,t=1度(蒸发温度)约0度,2p压缩机蒸发温 ...

再次请教LKK:
(1333+2420)*24/18=5004kcal/h。   请问这个18 是什么参数,是否是有6个小时会停机。
5004=0.4*500*T(温差),T=25,[(28-t)+(12-t)]/2=25,40-2t=50,t=-5(蒸发温度)。 这个0.4 X 500 是什么参数….
冷凝器用散热量=4293*(1+1/2.25)=6201W(约6.2KW)。 请问 这个1/2.25 是什么参数
谢谢您啊...
发表于 2015-2-21 23:02:21 | 显示全部楼层
qwertm2 发表于 2015-2-21 22:55
再次请教LKK:
(1333+2420)*24/18=5004kcal/h。   请问这个18 是什么参数,是否是有6个小时会停机。
500 ...

18是每日运转18小时,设计运转时间越短压缩机所需马力越大,0.4M2是我在网路上找到水泡里的蒸发器面积资料,500kcal/m2hc是水泡流速0.5M/S的热传系数,冷凝器散热量=制冷量*(1+1/cop),蒸发温度0度,冷凝温度50度的cop约2.25。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
qwertm2 + 1 谢谢你这么专业的回复啊....

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-12 20:40 , Processed in 0.074978 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表