冻库压力报警

[复制链接]
发表于 2014-12-11 14:30:12 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-12-11 14:15
这就需要外风机控制控制排风量,使其冷凝温度维持在30度左右。

有风机压力控制器10万次的自动控制, ...

你不是说都取30度计算吗?难不成45度还得吹空调帮忙散热降温。喔!那成本不是普通的高。
发表于 2014-12-11 14:34:16 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-11 13:47
你说错了,
在冬季,压机启机的初始阶段,高压是很低的,
风冷与水冷都是如此,尤其是华北及东北地区 ...

有的冷凝温度取25度,有的30度,有的45度,有过冷度,无过冷度的,再加上参数+60,+55,+50,,,,,以及两种修正系数,那就包含无数种可能,会是你一个固定条件能涵盖的。悲哀。
发表于 2014-12-11 14:47:12 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
遮挡外热交换器我不赞成。外热交换器交换越强。。库温下降越快  越省电  15度的气温还遮挡 我这里零下好几度,,那不的把风扇给拔掉吗
发表于 2014-12-11 14:56:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-11 14:59:28 | 显示全部楼层
爱你十万年 发表于 2014-12-11 14:47
遮挡外热交换器我不赞成。外热交换器交换越强。。库温下降越快  越省电  15度的气温还遮挡 我这里零下好几 ...

老兄,你跟他(力搏特)讲讲,冬天你有去调整膨胀阀过吗?还是去补f了?
发表于 2014-12-11 15:01:59 | 显示全部楼层
爱你十万年 发表于 2014-12-11 14:47
遮挡外热交换器我不赞成。外热交换器交换越强。。库温下降越快  越省电  15度的气温还遮挡 我这里零下好几 ...

他是国企员工,冷媒是公家的,怎么浪费也不心疼,可能没事就去补f消耗一下年度预算,好来年再多点预算,当然多少捞点好处。
发表于 2014-12-11 15:03:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-11 15:05:10 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-11 14:56
在低气温下,低回压系统的测试与配置,
R22系统,都是按高压1.1mp作为基准。

。。库温下降越快  越省电

他像你没事找事干啊,库温下降快,去补什么f,他跟自己钱包过不去啊,还是嫌自己太闲了找事做。
发表于 2014-12-11 15:10:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-11 15:11:28 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-11 15:03
你记性有点差了。

楼主已经“加雪种后无效果,调澎涨阀也无效果,”。

人家制冷没问题,可以-20度,只是低压保护,她不大懂低压保护值如何调整,直觉以为加f调阀可以升高低压,殊不知只要设定正确低压保护值就ok了,就跟上次低压保护值1kg多点那位,我要她重新设定在0.1kg,他有再说什么吗?多看看资料,小日本还是有很多值得学习地方的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-27 21:11 , Processed in 0.068274 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表