冻库压力报警

[复制链接]
发表于 2014-12-11 11:51:21 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-12-11 11:32
20度左右的气温。高压就已降至1mp左右。

15度气温,高压就会降至0.8mp左右。

你说的是r22?还是r404a?
发表于 2014-12-11 11:52:31 | 显示全部楼层
楼主不着急,你猜测的再多也没用
发表于 2014-12-11 12:46:45 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
何海华 发表于 2014-12-11 11:08
深圳温度在十五度左右,库内温度为负二十度。


都能到-20度了,那就是低压保护值设定得太高了,-20度的库低压保护值约在0MP。不要乱加F也不要乱调阀,更不要乱放F,乱遮挡冷凝器,越搞只会越糟。

评分

参与人数 1威望 +5 评优 +1 幽默 +5 收起 理由
千山万水 + 5 + 1 + 5 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2014-12-11 12:49:17 | 显示全部楼层
不信你可以听力博特的话试试,包你越搞越糟,越不冷,连-20度都达不到。
发表于 2014-12-11 12:51:28 | 显示全部楼层
https://www.dzdu.com/thread-443002-1-1.html

看看日本三菱电机的设定,-18度以下,切值(保护值)几乎都在0MP左右。
发表于 2014-12-11 12:54:22 | 显示全部楼层
除非连设置温度-20度都达不到,那才是系统有问题,比如堵了,或者液管压损过大,现在是制冷-20度OK,那就是低压保护值(切值)设定过高。可能当初组装师傅是个二愣子,跟力搏特一样,把冷冻库当空调干。
发表于 2014-12-11 13:06:45 | 显示全部楼层
4.gif
发表于 2014-12-11 13:08:54 | 显示全部楼层
单一机组就比对No1,多连机就比对No2,No3,,,,,,
发表于 2014-12-11 13:22:05 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-11 11:47
气温过低,外风机不受控制,高低压过低,
如果补氟,回气必结厚霜,
但高低压力并不会因补氟有所升高。

深圳温度在十五度左右,库内温度为负二十度。

库内温度为负二十度,你说你这样搞温度会不会上升?
发表于 2014-12-11 13:24:49 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-11 11:47
气温过低,外风机不受控制,高低压过低,
如果补氟,回气必结厚霜,
但高低压力并不会因补氟有所升高。

我印象所及,每一个听你遮挡冷凝器的,几乎没有一个有好下场,不是高压过高,就是制冷变差。还要再玩玩看吗?你好像乐此不疲挺乐的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-27 21:08 , Processed in 0.066334 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表