楼主: 何海华

冻库压力报警

[复制链接]
发表于 2014-12-11 13:29:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-11 13:32:31 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-11 13:29
看清楚下图的测试标准,:冷凝温度最低值是30度,高压1.1mp,蒸发温度-40度。

空调机没有冷凝温度30度的吗?他干嘛要以冷凝温度45度?要不要我也找出高温机冷凝温度30度的给你。
发表于 2014-12-11 13:40:26 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-12-11 13:29
看清楚下图的测试标准,:冷凝温度最低值是30度,高压1.1mp,蒸发温度-40度。

5.gif 6.gif
发表于 2014-12-11 13:44:01 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-11 13:29
看清楚下图的测试标准,:冷凝温度最低值是30度,高压1.1mp,蒸发温度-40度。

你发的alco资料,例子3的热泵应用,怎么取冷凝温度45度,液体温度45度?为何不取30度?你根本不会看资料。这个bizer不是最低冷凝温度30度,高温机,怎么不取30度啦?
发表于 2014-12-11 13:47:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-11 13:48:59 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-11 13:47
你说错了,
在冬季,压机启机的初始阶段,高压是很低的,
风冷与水冷都是如此,尤其是华北及东北地区 ...

7.gif 8.gif
发表于 2014-12-11 13:50:43 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-11 13:47
你说错了,
在冬季,压机启机的初始阶段,高压是很低的,
风冷与水冷都是如此,尤其是华北及东北地区 ...

你去问问哪位师傅冬季冷冻库频繁启动的?你当作是空调啊,切值设定那么高啊。
发表于 2014-12-11 13:50:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-11 13:52:19 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-11 13:47
你说错了,
在冬季,压机启机的初始阶段,高压是很低的,
风冷与水冷都是如此,尤其是华北及东北地区 ...

看看你发的东西,同样蒸发温度5度,一个冷凝温度45度,一个30度,那个例3是发疯了>
发表于 2014-12-11 13:57:51 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-11 13:50
你很聪明,一点就通
知道了高压压力应不低于1.1mp,冷凝温度30度。

9.gif

你又错了,这个取冷凝温度25度。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-27 21:08 , Processed in 0.071309 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表