冻库压力报警

[复制链接]
发表于 2014-12-12 08:34:35 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 lkk 于 2014-12-12 09:20 编辑
乌海宇翔 发表于 2014-12-12 08:14
回气管结霜没只有楼主知道了,而且我也第一时间让他补齐问题,如果他知道你说的这些也许就不会开贴求助了


你看他这种人多令人讨厌,明明楼主都说是因为化霜的电热管坏了,造成低压过低,修理好之后就OK了,他还扯个没完,可能昨天被(爱你十万年)赏耳光了,心理压力大,睡不着一大早就鬼吼鬼叫,反正人家不是照他歪理修好的,就通通不对,就说人家是小师傅,心里真是变态,是在跟人家讨论吗?根本是恶霸。
发表于 2014-12-12 08:36:55 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-12 07:16
气温降低,外风机不受控制,会出现高低压下降,并呈缺氟现象,
即:内机结斑马霜或分液管出口部分结厚霜。 ...

现在人家换电热管修好,怎么不再低压告警啦?谁理你啊?丢人现眼。
发表于 2014-12-12 08:43:56 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
乌海宇翔 发表于 2014-12-12 08:14
回气管结霜没只有楼主知道了,而且我也第一时间让他补齐问题,如果他知道你说的这些也许就不会开贴求助了

楼主说是化霜电热坏了,修好之后就OK了,咱们也是笑笑的,原来楼主没有说完整造成误解,我们有再去质疑楼主的正确性吗?我说可能低压保护值过高,如果楼主查看一下设定正确,他就会往其他方面找问题,我们有像他这样一直说是低压保护值错误吗?不是电热管问题吗?力搏特这种人格特性就是自卑造成的自大,我估计血型是AB型,我就碰过这种人,明明是错了,却好面子死不认错。
发表于 2014-12-12 08:52:19 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-12 07:16
气温降低,外风机不受控制,会出现高低压下降,并呈缺氟现象,
即:内机结斑马霜或分液管出口部分结厚霜。 ...

爱你十万年说的你怎么不再回答啊?他哪里气温零下好几度,够冷的吧,他从没装过风机控制器,也没遮过棉被,他有每年去调阀与补F吗?他还质疑你有毛病,像你这样搞,每年光跑调阀与补F什么事也不用干了。
发表于 2014-12-12 08:54:28 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-12 07:21
还是研究一下标准的冷凝压力控制方式为好

请教版主一个关于风机压力控制开关的问题

心里真是变态,没照你的意思就是不对,你算哪根葱。连个压焓图都不会看,还要我来教,你是什么玩意。
发表于 2014-12-12 08:59:31 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-12 07:21
还是研究一下标准的冷凝压力控制方式为好

请教版主一个关于风机压力控制开关的问题

每次就拿你一个小徒弟干的蠢事(调阀补F),就说每个师傅都是这样干,谁跟你养米虫单位一样,没事就调阀补F,你吃大锅饭谁跟你吃大锅饭。
发表于 2014-12-12 09:19:06 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-12 06:59
以空调为例,内机过脏,会造成回气管结霜,甚至结霜至压机机体上。

冷冻库内机结霜过厚,其回气管及压 ...

十足是以管窥天,拿极少数人的例子(好比盘管10MM)来推翻大多数人的实务经验,说别人都是不对的,就你这个制冷白痴对,大伙还以为碰到百年难得一见大师,一问什么连压焓图也不会看。
发表于 2014-12-12 09:26:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-12-12 09:38 编辑
力博特 发表于 2014-12-12 07:16
气温降低,外风机不受控制,会出现高低压下降,并呈缺氟现象,
即:内机结斑马霜或分液管出口部分结厚霜。 ...


全中国99.9%的冷冻库都没装风机控制器,那现在全中国的制冷师傅忙死了,要四处去调阀补F,干得越久的,生意做得越大的,可能整个冬天都不用回家,要开着车到全国各地处理善后,车上要带着大量冷媒备用(可能要开着大货车才装得下),好应付补F所需,那是多壮观的场面啊,举国冷冻师傅大移动,搞不好路上发生车祸,撞到的就是同业。
发表于 2014-12-12 09:33:58 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-11 14:56
在低气温下,低回压系统的测试与配置,
R22系统,都是按高压1.1mp作为基准。


在低气温下,低回压系统的测试与配置,
R22系统,都是按高压1.1mp作为基准。

如果风机不受控制,高压过低,必然会涉及氟量和膨胀阀的调整。
如果调整了,第二年的夏季和冬季,还需要二次调整。

一年调整两次,你愿意吗?


TNND还低估了,一年调整两次,那劝师傅们赶紧改行,整年不回家在外头跑,老婆孩子都跟人跑了还不晓得。
发表于 2017-3-21 11:55:22 | 显示全部楼层
先摸下过滤器 有没有堵,看下截止阀有么有全打开 一步一步的查  膨胀阀可以自己换个试下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-27 21:12 , Processed in 0.058049 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表