求助 冷库高压管从膨胀阀向压机方向结霜是怎么回事

[复制链接]
发表于 2014-12-2 21:47:09 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-12-2 21:13
你给出的维修方案过程中,缺少了一个步骤,

正是因为缺少了这个步骤,你才会有这样的认知:

你的步骤令人胆颤心惊啊。
发表于 2014-12-2 21:49:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-12-2 21:50 编辑
力博特 发表于 2014-12-2 21:13
你给出的维修方案过程中,缺少了一个步骤,

正是因为缺少了这个步骤,你才会有这样的认知:


步骤说出来啊,老夫等着杀你片甲不留。不要又龟缩了。
发表于 2014-12-2 22:11:22 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
冷库高压管从压机方向过来结了厚厚一厚霜?
能清楚的说一下,从哪里开始结霜到膨胀阀?能认识膨胀阀,起码压缩机方向过来的东西也能认识吧?
高低压压力也会看吧?参数说来听听!膨胀阀后结霜(冷风机、盘管)结满还是只有膨胀阀出来的这一段?冷库设置温度又是多少呢?

发表于 2014-12-2 22:15:17 | 显示全部楼层
楼主你的说法到底是标题说的:从膨胀阀向压机方向结霜,还是下面说的:高压管从压机方向过来结了厚厚一厚霜,,方向不一样啊,如果是前者那可能是气温低,过冷过大造成压损产生闪发,可以关闭部分冷凝器风机就可,或者是堵了,如果是后者那可能就是我刚刚说的。
发表于 2014-12-2 22:16:07 | 显示全部楼层
我想这题说易也不容易,说难我又会少少,原理讲不清结冰要化掉得加热,加热得先使外风机变慢看热不热,不热再停风机,停了风机还不热把整外机盖起来,再还不热,只有使保命绝招:在阀前与排气管之间加个导通阀(应是指热气傍通阀),这一招应在户外最冷时使出
发表于 2014-12-2 22:16:13 | 显示全部楼层
难怪有人看不懂啊,前后相反。
发表于 2014-12-2 22:19:30 | 显示全部楼层
新疆伊犁州只有 奎屯这个地方,晚上才有-16度气温,白天-7度,深更半夜搞测试,厉害!
发表于 2014-12-2 22:37:39 | 显示全部楼层
冷库没修过,在这学习了,谢谢分享
发表于 2014-12-2 22:54:04 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-3 07:20:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 15:35 , Processed in 0.055716 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表