楼主: tjx318

求助 冷库高压管从膨胀阀向压机方向结霜是怎么回事

[复制链接]
发表于 2014-12-3 08:27:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-3 09:08:57 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-3 07:20
“户外没有”加装风机控制器吧。

高压管从压机方向过来结了厚厚一厚霜

怎么又编辑了,不是说冷凝温度-16度吗?如果视窗现在是有气泡,那就是压损造成闪发,总算被你见识什么是闪发。土包子。
发表于 2014-12-3 09:13:05 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-3 08:27
你就跟那皮口修冷库的小师傅一样,
遮挡部分散热片,减少散热量,高压升高,其制冷剂的流量与过冷度明显 ...

气温-16度,我估计既使把风机都停了,也不一定能解决,

遮挡部分散热片,减少散热量,高压升高,其制冷剂的流量与过冷度明显的提高。


你TM还在鬼扯,什么时候减少散热量能提高过冷度?以前你说是散热量过大增加过冷度,所以要遮挡,现在又改口遮挡能增加过冷度,你发什么神经,你去看医生了没?不要再拖了,否则无救了。
发表于 2014-12-3 09:15:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-12-3 09:17 编辑
力博特 发表于 2014-12-3 08:27
你就跟那皮口修冷库的小师傅一样,
遮挡部分散热片,减少散热量,高压升高,其制冷剂的流量与过冷度明显 ...


你的水平却实不同凡响,让众人都吓到了。昨天那个低压保护值1KG多点,你还没解释怎么回事?不是气温低,高低压力低,所以制冷差吗?怎么楼主说挺好的?你又要闪躲了。
发表于 2014-12-3 09:22:47 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-3 08:27
你就跟那皮口修冷库的小师傅一样,
遮挡部分散热片,减少散热量,高压升高,其制冷剂的流量与过冷度明显 ...


这个帖子楼主的意思,应该是从膨胀阀一路往回到冷凝器出口结霜,冷凝器装在户外(没结霜),不是下面解说的从高压管过来,昨天只顾着看说明,没看标题提示,那就不是液击,如果视窗是不满液有气泡,那就是气温低引起的过冷度过大,造成压损闪发。如何降低过冷度除了关闭风机试试外,如果还不行就是热气旁通把过冷度降低。
发表于 2014-12-3 09:27:36 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-3 08:27
你就跟那皮口修冷库的小师傅一样,
遮挡部分散热片,减少散热量,高压升高,其制冷剂的流量与过冷度明显 ...


你的脑袋真的不行了,我估计不出10年你就是老年痴呆一员,趁现在还有点救赶紧就医,不要在论坛**胡说 八道了,那只会增加病况,耽误就医时机。赶紧去吧,乖喔!
发表于 2014-12-3 09:33:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-12-3 09:38 编辑
力博特 发表于 2014-12-3 08:27
你就跟那皮口修冷库的小师傅一样,
遮挡部分散热片,减少散热量,高压升高,其制冷剂的流量与过冷度明显 ...


如果是闪发造成的结霜,当然户外冷凝器不结霜,何谓闪发就是提前蒸发,闪发冷媒体积膨胀必须吸热,但当户外气温低时(-16度)根本无法吸热,所以不会呈现结霜状态,也就是说除非液管压损闪发的温度,低于户外的-16度,才有可能蒸发吸热进而结霜,楼主说没有那表示闪发温度不低于-16度。这样你懂吗?有没有帮助你改善病情呢?
发表于 2014-12-3 09:37:44 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-3 08:27
你就跟那皮口修冷库的小师傅一样,
遮挡部分散热片,减少散热量,高压升高,其制冷剂的流量与过冷度明显 ...

认命吧,你这辈子就是这德行了,老了脑袋瓜已经僵固了,什么新知也吸收不了,你骂荣版如何,你自己也好不到哪里去。
发表于 2014-12-3 09:46:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-3 09:46:54 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-3 08:27
你就跟那皮口修冷库的小师傅一样,
遮挡部分散热片,减少散热量,高压升高,其制冷剂的流量与过冷度明显 ...

ALCO讲的现象:沉重的过冷度会造成微量气体的闪发,跟我发的文章:气温降低,过冷度过大,造成液管压损产生起气泡,都是一样的道理,如果楼主是由膨胀阀一路往回结到冷凝器出口(过滤器前方),那就是液管过长造成的压损闪发。再说一句:你的程度真的很差劲,不是我要损你,确实是如此,如果你再不读书的话。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-12 00:38 , Processed in 0.072445 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表