求助 冷库高压管从膨胀阀向压机方向结霜是怎么回事

[复制链接]
发表于 2014-12-2 20:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 tjx318 于 2014-12-3 11:38 编辑

冷库高压管从压机方向过来结了厚厚一厚霜(室外没有 户外温度-16)底压管是从膨胀阀后结的厚厚一层 不制冷是什么原因 谢谢



谢谢大家的热心
补充说明下; 因为我是小白大伙别笑我  这个冷库也就30平方左右 新疆温差大 夏天+30我度 冬天-20几度 所以冷库保温做的比较好 平时冷库温度也就在-10左右   目前只能在-1度左右  就是室内高压管结霜 粗管和蒸发器没霜 就是蒸发器进口有一点霜  这个库有有4 5年了 平时一下没什问题 测了下低压为负值 怀疑是不是过滤器堵了  看到有建议说把室外风扇停了 问题是以前冬天也没有停过呀
发表于 2014-12-2 20:21:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-2 20:32:51 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-2 20:21
LKK啊,快来解释现象。

户外温度-16,此时应该怎么办啊,库温降不下来,需要制冷啊。

那么想念我啊。
发表于 2014-12-2 20:33:01 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-2 20:41:50 | 显示全部楼层
你这个是冷冻库还是冷藏库?应该是气温低过冷度过大,再加上气温过低,冷冻库热负荷降低,形成冷媒进入蒸发器来不及蒸发完毕,造成液压缩,由排气管排出的冷媒是液态,所以在室内这段排气管的冷媒蒸发,出户外后因为气温低,温差减少蒸发减少,所以室外无结霜,要减少过冷度,可以降低冷凝器散热量(关闭部分风机),或者加装热气旁通阀改善。
发表于 2014-12-2 20:45:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-2 20:47:39 | 显示全部楼层
最简单方法是降低过冷度,液态冷媒无法压缩,最好尽快处理,免得压缩连杆断裂,你说的低压管应该是蒸发器吧,结厚厚一层霜,顺便除一除霜,增加蒸发器的热交换能力,减少液击情况发生。
发表于 2014-12-2 20:50:20 | 显示全部楼层
气温低,冷凝温度低,过冷度增加,冷媒湿度增加,再加上因气温低,冷冻库热负荷大幅减少,所以蒸发器的制冷容量不足以应付过多液态冷媒,造成液压缩。
发表于 2014-12-2 20:51:35 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-2 20:21
LKK啊,快来解释现象。

户外温度-16,此时应该怎么办啊,库温降不下来,需要制冷啊。

大师这样说行不行啊?还是您要鬼扯两句补充一下。
发表于 2014-12-2 20:57:27 | 显示全部楼层
控制方式最好是低压泵集停机,尤其是冷藏库,更会因气温低,冷凝压力低,造成高压冷媒无法往低压流动。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-12 00:55 , Processed in 0.068700 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表