楼主: tjx318

求助 冷库高压管从膨胀阀向压机方向结霜是怎么回事

[复制链接]
发表于 2014-12-4 07:01:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-4 12:36:37 | 显示全部楼层
tjx318 发表于 2014-12-3 21:22
今天试着加了点冷媒 压力可以回升(心里想着可以回升可能没堵)加到0.5突然成负值这个过程大概3 4分钟又回 ...


就是室内高压管结霜 粗管和蒸发器没霜 就是蒸发器进口有一点霜

问题说明一次说清楚,你室内高压管结霜应该说的是冷凝器出口过滤器至膨胀阀这段吧,假如是照你最后说明,蒸发器就进口有一点霜,那应该是堵了。
发表于 2014-12-4 12:39:30 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

这个也是摇笔杆写的,至今你见过低压是负压的吗(真空状态)?,除了堵以及漏F。
发表于 2014-12-4 13:10:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-4 13:15:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-4 13:19:08 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-3 09:46
你这个脑筋咋转不过弯来。

炎热的夏季,增加散热量,可以增加过冷度。

谢谢大家的热心
补充说明下; 因为我是小白大伙别笑我  这个冷库也就30平方左右 新疆温差大 夏天+30我度 冬天-20几度 所以冷库保温做的比较好 平时冷库温度也就在-10左右   目前只能在-1度左右  就是室内高压管结霜 粗管和蒸发器没霜 就是蒸发器进口有一点霜  这个库有有4 5年了 平时一下没什问题 测了下低压为负值 怀疑是不是过滤器堵了  看到有建议说把室外风扇停了 问题是以前冬天也没有停过呀


看楼主的补充,用了4年都没问题,今年就不行了?看见-15度环境温度就风机控制说事
发表于 2014-12-4 13:28:13 | 显示全部楼层
也就是堵和漏的问题,不问清楚就乱放枪
发表于 2014-12-4 13:28:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-4 15:05:42 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-4 13:28
用户的解释你也相信,
那弯路就不知是谁造成的。

简单说吧,不是新装库就和你控制器没关系,以后你指导前先问问楼主,使用超过1年切冬天正常使用过的你的报纸也就没必要用了
发表于 2014-12-4 16:15:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 04:13 , Processed in 0.057136 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表