发表于 2014-7-11 10:25:25 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
乌海宇翔 发表于 2014-7-11 07:55
什么是私家办公室啊?我是请你们讲怎样计算配膨胀阀,不是配3匹压缩机

私企和机关单位当官的都有自己一个人独立上班工作的房间我叫它私家办公室呀,
计算配膨胀阀离不开压缩机,同一个压缩机在不同工放下有不同的制冷量,膨胀阀是按制冷量去选取。不选压缩机,你可大概笼统去取:-18c 3p=3333*3=9999/3.412=2.93kw,0c 3p=10000*3=30000/3.412=8.8kw,再按上帖阀的名义制冷量去选取,出入也不会相差太大
唉!脑子一时发热,上帖冷冻与冷藏阀芯写错了应倒过来才对:冷冻TEX2 #4芯(8KW) 冷藏TEX2 #5芯(10.5KW)
 楼主| 发表于 2014-7-11 10:43:52 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2014-7-11 10:25
私企和机关单位当官的都有自己一个人独立上班工作的房间我叫它私家办公室呀,
计算配膨胀阀离不开压缩机 ...

上次的活没揽上,现在正和几个师兄商量看能不能搞个办公室
发表于 2014-7-11 11:08:36 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
岑象伦 发表于 2014-7-11 10:25
私企和机关单位当官的都有自己一个人独立上班工作的房间我叫它私家办公室呀,
计算配膨胀阀离不开压缩机 ...

你现在还在发热,红牛后劲这么猛?
发表于 2014-7-11 11:48:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 乌海宇翔 于 2014-7-11 12:33 编辑
非不能而不为 发表于 2014-7-11 11:08
你现在还在发热,红牛后劲这么猛?


花花公主非版(穿名牌红短衣,名星相,有点象我年青时的样)我还那里不对呀?TEX2流口它的名义制冷量是在蒸发温度几度、冷凝温度几度测得的?我没资料,当它是在蒸发温度+5C、冷凝温度+32C
360截图-7131500.jpg
发表于 2014-7-11 11:54:52 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-7-11 11:08
你现在还在发热,红牛后劲这么猛?

难道直接套选表中流口芯2#3.5KW与4#8KW?
多发了张无用图片,帮删掉它
发表于 2014-7-11 12:07:19 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-7-11 11:08
你现在还在发热,红牛后劲这么猛?

哪冷冻选3#5.2KW接近6KW好调点,选4#大了点,调节福度大,难调点。
 楼主| 发表于 2014-7-11 12:31:55 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2014-7-11 12:07
哪冷冻选3#5.2KW接近6KW好调点,选4#大了点,调节福度大,难调点。

有没有计算公式?随便给套机组,给个冷库就知道应该用多大的膨胀阀。
发表于 2014-7-11 12:41:21 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-7-11 12:31
有没有计算公式?随便给套机组,给个冷库就知道应该用多大的膨胀阀。

冷冻3#5.2KW接近计算的6KW,就用3号芯,4#是比6KW大了点,可没有3.5#芯的呀,怎么又说成随便?
哪你用鸿森阀又会定哪个规格?
鸿森膨胀阀.jpg 鸿森膨胀阀1.jpg
发表于 2014-7-11 12:50:34 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-7-10 20:52
请过了,中西医结合不是更好吗?

1.先确认设计温度。
2.再依冷库的类型设计蒸发温度。
3.依环境温度与冷凝方式设计冷凝温度。
3.计算冷库所需制冷量。
4.依冷库所需制冷量选取压缩机。
5.依压缩机修正后的制冷量选取膨胀阀。

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +1 收起 理由
乌海宇翔 + 3 + 1 谢谢!

查看全部评分

发表于 2014-7-11 13:03:46 | 显示全部楼层
假设3P使用风冷凝器,设置温度0C,风冷蒸发器(温差5度)所以设计蒸发温度-5C,冷凝温度45C,1P制冷量=10000*0.7/3.412/1.1=1865W,所以3P=1865*3=5595W=5.6kw,如果改用排管蒸发器,设计蒸发温度-10C(温差10度),冷凝温度一样45C,1P=10000*0.58/3.412/1.1=1545W,所以3P=4635W=4.6kw,R-22蒸发温度-5C度对应压力3.2bar,-10c对应2.5bar,冷凝温度45c对应16.3bar,所以设计蒸发温度-5c时的压差=16.3-3.2=13.1bar,-10c压差=16.3-2.5=13.8bar,蒸发温度清楚,压差清楚,冷媒清楚,制冷量清楚,就可以由膨胀阀能力表查出所需型号与阀芯。

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +1 收起 理由
乌海宇翔 + 3 + 1 谢谢参与!

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 09:13 , Processed in 0.070550 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表