楼主: 乌海宇翔

膨胀阀选型? 参与有奖!

[复制链接]
发表于 2014-7-17 23:54:55 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
多到百度上看看
发表于 2014-7-18 10:21:24 | 显示全部楼层

就是大概,是可以有一个调整范围的

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
乌海宇翔 + 3 谢谢参与

查看全部评分

发表于 2014-7-19 16:55:56 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-7-12 08:33
冷藏温度0度   冷冻-18度
制冷剂r22
谷轮半封闭3匹压缩机

库房容积15-20立方,库温-18度,制冷量2.2kw左右,
可选Danfuss的02#芯,名义制冷量3.5kw。            大师:制冷量2.2KW是怎样得来的
发表于 2014-7-19 17:55:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-7-20 13:16:08 来自手机 | 显示全部楼层
本人九窍只通八窍,一窍不通,学习来了
发表于 2017-9-28 12:26:27 | 显示全部楼层
膨胀阀选型计算,记号
发表于 2017-9-28 15:02:35 | 显示全部楼层
如果是我的的话 高温库选择4号芯  冷冻也会用4号芯,如果排管管道长的话 我会选择5号芯 (冷冻用的是排管,压力损失大,匹配稍微大点的膨胀阀,制冷效果会快点, 还有膨胀阀会根据回气管道温度 来调节制冷量,如果配置小了,制冷效果慢拉不到温度, 等等原因   