 楼主| 发表于 2014-7-10 20:37:50 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

大概的也行,比没有强多了
发表于 2014-7-10 20:42:46 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-7-10 20:37
大概的也行,比没有强多了

让老K来讲解一下,大家学习!
 楼主| 发表于 2014-7-10 20:52:13 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
非不能而不为 发表于 2014-7-10 20:42
让老K来讲解一下,大家学习!

请过了,中西医结合不是更好吗?
发表于 2014-7-10 22:08:53 | 显示全部楼层
1  确定设计的温度
2  确定制冷剂种类
3  确定压缩机能力
4  选型膨胀阀能力
 楼主| 发表于 2014-7-10 22:24:40 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-7-10 22:08
1  确定设计的温度
2  确定制冷剂种类
3  确定压缩机能力

冷藏温度0度   冷冻-18度
制冷剂r22
谷轮半封闭3匹压缩机
膨胀阀就是我要问的,你自己配
发表于 2014-7-10 23:26:57 | 显示全部楼层
黄色的月光 发表于 2014-7-10 13:10
不会算。我看了论坛里的帖子有了一点想法。冷藏,蒸发温度-5,冷凝温度35-40度,制冷量7.3-7.9千瓦。用丹佛 ...

冷藏库属于高温,蒸发温度在5度的时候才有7000多W的制冷量,蒸发温度在0度的时候只能按照5000W的制冷量来匹配机组 不对请指点

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +1 收起 理由
乌海宇翔 + 3 + 1 谢谢参与!

查看全部评分

发表于 2014-7-10 23:45:00 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-7-10 22:24
冷藏温度0度   冷冻-18度
制冷剂r22
谷轮半封闭3匹压缩机

谷轮LA20-0300 压缩机  制冷量基于20C吸气温度  无过冷度
-7C/45C  6.9KW   丹佛斯4#  TEX2阀体   
-25C/45C  2.8KW  丹佛斯2#  TEX2阀体   需要调节过热度(开大1/2-1圈)

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
乌海宇翔 + 3 继续

查看全部评分

发表于 2014-7-11 00:27:48 | 显示全部楼层
与那玩意布置有关,

恭喜版主,贺喜版主!

給奖不?

评分

参与人数 2威望 +3 金币 +2 收起 理由
乌海宇翔 + 3 + 1 谢谢参与!
非不能而不为 + 1 赞一个!

查看全部评分

发表于 2014-7-11 01:53:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 岑象伦 于 2014-7-11 02:24 编辑
乌海宇翔 发表于 2014-7-10 22:24
冷藏温度0度   冷冻-18度
制冷剂r22
谷轮半封闭3匹压缩机


祝您荣升版主!小声问一下:有没有私家办公室?
今晚撞鬼睡不着,可能因吃了两支红牛吧。你漏了个冷凝温度这一条件叫人怎么配,40c ,45c ,50c 在蒸发温度-10c(冷藏),-25c(冷冻)时的谷轮半封闭3匹压缩机的能力值(要有资料才行查表),再去根据这一能力值选取在蒸发温度-10c(冷藏),-25c(冷冻)时膨胀阀在这一压差时的数值就是阀值(如45c时-10c(冷藏)压差是14bar,-25c(冷冻)时16bar),查表一横拉就是了,没得横拉就估算了。我说得有理没理,没理请各位老师补够它
如按冷凝温度45C估算:3100/1.1=2.8kw   67501/1.08=6.25kw
选阀名义制冷量:冷藏:6.25*1.25*1.2=6kw   冷冻:2.8*1.8*1.2=9.4kw  (其中:1.25是阀名义制冷量基于+5C降到-10C时的估算系数,1.8是阀名义制冷量基于+5C降到-25C时的估算系数。1.2是阀的冷凝温度32C升到45C时估算系数)。
选阀:•冷藏:TEX2 #4芯(8KW)  冷冻TEX2 #5芯(10.5KW)
360截图-4784343.jpg
红牛药力过了,要睡啦。是反推选名义制冷量不是除以1.2,编辑改了剩以1.2

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +1 收起 理由
乌海宇翔 + 3 + 1 谢谢参与!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-7-11 07:55:45 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2014-7-11 01:53
祝您荣升版主!小声问一下:有没有私家办公室?
今晚撞鬼睡不着,可能因吃了两支红牛吧。你漏了个冷凝 ...

什么是私家办公室啊?我是请你们讲怎样计算配膨胀阀,不是配3匹压缩机
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 09:13 , Processed in 0.071096 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表