楼主: lkk

冷凝温度设计的思维,不走误区。

[复制链接]
发表于 2014-4-17 11:57:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-17 12:00:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-4-17 12:05:38 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-4-17 11:57
我这里的10p大金空调,室温25度,此时气温18度左右,两个外机风扇,只有一台风扇自动运转。外机较脏,
领 ...

测试另一台机器时,高压压力在25kg,低压均在4kg左右,回气不太凉
你能解释为什么吗。

补F过多,过冷度增加,液管压损增加,冷凝器有效散热面积减少,所以高压升至25KG,膨胀阀两端压差过大(25-4=21BAR),冷媒在膨胀阀提前闪发,过热度增加,所以回气管不凉。
 楼主| 发表于 2014-4-17 12:10:29 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-4-17 12:00
你的学生敢跟你叫板,知道为什么吗。

我徒弟每次叫板,每次都踢到铁板,让他获益良多,你没听他说过吗,每年过年别人拜观音,他都下跪拜青老师,对我感激不尽,有幸遇到我。
 楼主| 发表于 2014-4-17 12:13:39 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-4-17 12:00
你的学生敢跟你叫板,知道为什么吗。

音老弟的个性直我喜欢,敢挑战老师,我道希望他能继续,把一些误人子弟的老师赶下 台,就如你之流的所谓庸师。
 楼主| 发表于 2014-4-17 12:18:35 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-4-17 11:46
原厂设计是按室温27度,室外35度,测试的制冷量,
当室内温度过高,高压过高,过冷度趋近于 0 ,系统达到 ...

你真是乱得可以。
 楼主| 发表于 2014-4-17 12:21:58 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-4-17 11:57
我这里的10p大金空调,均为毛细管系统,二次节流方式,室温25度,此时气温18度左右,两个外机风扇,只有一 ...

过热度增加,表示蒸发器里的饱和气态管路增长,气体增加压损增加,低压4KG不升也不奇怪。
 楼主| 发表于 2014-4-17 12:24:03 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-4-17 12:00
你的学生敢跟你叫板,知道为什么吗。

就好比空调接管过长,回气管(饱和气态)长压损增加,低压降低不升,这种例子在杂志社论坛见过多例。不希奇。
发表于 2014-4-17 12:29:06 | 显示全部楼层
好像有一股血的味道,哈哈
发表于 2014-4-17 12:46:28 来自手机 | 显示全部楼层
现在才明白小朋支为什么都喜欢看奧特曼了!初学者多学习和理解这个贴子!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 10:39 , Processed in 0.057877 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表