楼主: lkk

冷凝温度设计的思维,不走误区。

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-4-17 13:43:29 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-4-17 13:39
去空调板块问一问,那里有人回答你。

不必了,你认为最正确的说法是哪个就行了。
 楼主| 发表于 2014-4-17 13:44:40 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-4-17 13:39
去空调板块问一问,那里有人回答你。

散热不好会只有高压高,低压不高吗?回答我这个就好。
 楼主| 发表于 2014-4-17 13:46:05 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-4-17 13:39
去空调板块问一问,那里有人回答你。

气温18度,比人体温度低,当然风速越强越感觉冷,要是气温40度,你还认为风速越强越觉得冷吗?
 楼主| 发表于 2014-4-17 13:50:15 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-4-17 11:57
我这里的10p大金空调,均为毛细管系统,二次节流方式,室温25度,此时气温18度左右,两个外机风扇,只有一 ...

测试另一台机器时,高压压力很快上升到25kg,低压在4kg左右,回气不太凉。是高压告警,领班不再说话,
你能解释低压为什么不随之上升吗。

这要由你来解释。

 楼主| 发表于 2014-4-17 13:56:10 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-4-17 11:57
我这里的10p大金空调,均为毛细管系统,二次节流方式,室温25度,此时气温18度左右,两个外机风扇,只有一 ...

领班只补了一台冷媒,在未补前控制器还自动停了一台风机,领班以为低压过低告警,所以补F,你能说这是外机赃的原因吗?脏了为何还会自动停一台风机?说谎功夫太差了,下次先打好草稿再说吧。
发表于 2014-4-17 13:57:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-4-17 14:01:26 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-4-17 13:57
过冷度近似于 0 ,毛细管内有大量的气泡进入,液体挥发量小,制冷量小,低压能升高吗?

如果是散热差造成的不满液,过冷度是等于0,趋近于0表示还是满液,毛细管内不会有大量汽泡。
 楼主| 发表于 2014-4-17 14:03:26 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-4-17 13:57
过冷度近似于 0 ,毛细管内有大量的气泡进入,液体挥发量小,制冷量小,低压能升高吗?

你的意思应该是说不满液有气泡,当然低压上升很高,你见过散热差低压还低的吗?不要在鬼扯了。
发表于 2014-4-17 14:04:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-4-17 14:06:41 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-4-17 13:57
过冷度近似于 0 ,毛细管内有大量的气泡进入,液体挥发量小,制冷量小,低压能升高吗?

你就回答我一个问题就好,为何你领班会误判补F,应该是看低压过低吧?如果真是赃造成25KG,那为何低压不上升?其他的我不想听,转移焦点不奉陪。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 16:50 , Processed in 0.060374 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表