楼主: lkk

冷凝温度设计的思维,不走误区。

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-10-8 12:36:02 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-10-8 11:43
我这里都是商用制冷机械,-15度至40度气温下,都需要制冷,

散热器的排热量问题,楼主的水平,还不如 ...

SB师父就是SB,冬天翅片结霜问题严重,能不把低压控制住吗?就跟家用空调制热一样,外机翅片结霜能不除霜吗?不除霜吸热差,内机能制热吗?SB师傅水平还真是差。为你徒弟感到不捨,拜错师。
 楼主| 发表于 2014-10-8 13:05:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-10-8 13:06 编辑
力博特 发表于 2014-10-8 11:43
我这里都是商用制冷机械,-15度至40度气温下,都需要制冷,

散热器的排热量问题,楼主的水平,还不如 ...


上海约顿精密空调湿度达不到60% ,蒸发器到室外机有20米左右。蒸发器的出口压力0.55mpa,室外机压缩机回气管压力0.45mpa(制冷剂R22,昨天室外有35度左右,今天降温不到20度,故障不变)。之前湿度在70%以上,室外机已经用高压清洗机洗了,艾默生外力膨胀阀节流的。压缩机回气管不结露,加氟至结露为止,现在湿度67%左右就降不下了,在此请教各位师傅啦

降温除湿,但室温过低后,铁架子会结露水。一般要开启电加热,防止室温过低。

压机运转,室温较低,说明正在除湿。压机回气冰凉,说明系统没有问题(力博特回復)


气温20度左右,高压应在15-18kg。低压4kg左右。过滤器温度36度左右。
系统参数如在上述数值左右变化,说明系统没有问题


你得提供高低压力,过滤器温度(用手摸)。

20度气温,室外机风机应该是断续的或低速的运转,它是由压力控制器控制风速,高压可稳定
在16kg左右变化


气温20度左右,外风机必须是断续的运转或低速运转,使其高压压力在1.5-1.8mp范围内变化。液管温36-38度。

气温低于25度以下,外风机不受控制,高压过低,系统呈缺氟现象,如果补氟过多,造成液体过冷,过冷度大,高压升高,此时回气温度降低。但除湿效果是打折扣的。

低气温下,出现风机高速运转的原因是:风机控制器触点粘连,可控硅短路,人为短接,过滤器堵塞膨胀阀故障引起的补氟过多。

上述原因都会造成制冷效果差,除湿效果不理想。

所以,除湿效果差,是要先查制冷系统的故障原因。

过滤器温度值应在36-38度,明显高于手温,知道为什么吗?

现有过滤器的温度有点温热,知道为什么吗?

这一次,不把你绕进圈子里转磨磨,誓不罢休



问楼主现场观察的现象,离不开高低压力,过滤器温度,冷凝器控制方式,风机的转速,室外气温。

楼主半夜提问,数据提供不完全,我先睡觉,这是刚性需求,你懂的



本帖最后由 力博特 于 2014-9-14 12:18 编辑


20度气温左右,楼主在这里提到了外风机一直在高速运转。说明风机控制器出了问题。

检测方法:
挂高压表,测外风机电流或看风机启动停转的同步动作
停压机,查看外风机控制器断开压力值,正常值是1.5mp。
开压机,查看外风机控制器闭合压力值,正常值是1.8mp。

如果是无极调速控制器,其启动值是1.5-1.6mp。低于1.5mp停转。

如果不达标,换控制器或重新调整设定值。放掉部分制冷剂,使其过滤器温度达到36-38度。制冷好了,除湿效果就好


外风机不受控制,气温在10度以下,高压会远低于1mp,压机会低压保护的,如果去掉低压保护,会呈负压状态。

一般将28度以下气温,称为低气温。此时外风机就应断续运转,保证冷凝温度不低于42度,高压不低于1.5mp,液管温度不低于36度。



首先感谢各位师傅的无私帮助,问题已经解决啦。问题为控制加热管的电力调整器不良,导致温度上不去。温度太低系统除湿不好,湿度高是表象,温度低于设定值(22度正负2度)才是问题所在。今天把东西换上后就好了。再次谢谢论坛的各位师傅,论坛是我们强大的后盾


这就是你对冷凝器控制器的水平,说你是250一点都不为过。
 楼主| 发表于 2014-10-8 13:16:06 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 lkk 于 2014-10-8 13:37 编辑
力博特 发表于 2014-10-8 11:43
我这里都是商用制冷机械,-15度至40度气温下,都需要制冷,

散热器的排热量问题,楼主的水平,还不如 ...


对付你的方法就是不停揭穿你的真面目,你越是口无遮拦,疮疤越多,修理你就不怕没题材。
发表于 2014-10-8 13:44:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-10-8 17:20:59 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-10-8 21:39:51 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-10-8 13:44
就上述每一个回复帖,都有详细的参数和操作方法来解释,

里边的内容远不是就几个字可以表达清楚的。

又来了,人家水平不高就你高?水平不高却比你这自认水平高的,把问题搞定,你还好意思说啊,你得了吧你,少TM往自个脸上贴金,你不害臊啊?有需要再听你鬼扯吗?你的歪理没有一次对的,谁想听啊?有意思吗?真的是难以想像啊,一个正常人发觉自己老是出错,也会反省一下自己是不是错了?哪有像你这样的,老是强辩瞎掰的。
发表于 2014-11-10 20:53:44 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2014-11-10 20:55:20 | 显示全部楼层
谢谢1KK大师对后来者的指导
发表于 2014-11-11 01:32:24 | 显示全部楼层
谢谢大家默默无闻的分享!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 14:16 , Processed in 0.056168 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表