楼主: lkk

冷凝温度设计的思维,不走误区。

[复制链接]
发表于 2014-6-12 17:45:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-16 09:46:53 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-4-16 20:11
改加制冷剂并不是去弥补冷凝器换热面积(能力)的不足,如果单谈改加制冷剂,或许在原冷凝器换热面积下是 ...

说的已经非常清楚了,非常好。
发表于 2014-6-19 13:01:00 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
大叔,回复禁言了
发表于 2014-6-20 09:06:55 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-4-17 07:11
这个2p散热器改3p散热器,是去年夏季的一个例子,
工厂的一个车间,是2p空调,房间降不下温,压机不停的运 ...

闭关修炼了好多天了
这个帖子准备一言不发吗?当事人不参与说不过去
https://www.dzdu.com/thread-390448-1-1.html
发表于 2014-6-28 15:39:50 | 显示全部楼层
是啊,设计工况和实际工况差的多了去了,记得有一个专做制冷设备的老板,有个连锁餐厅找他维护冰箱冰柜,多是日本三洋的机器,我说很好呀,小日本的机器还是没毛病的。他不接,理由就是大多数餐厅里油烟大,温度高,导致冷凝散热不好,想把机器修理想很难。
发表于 2014-10-8 11:02:35 | 显示全部楼层
上海电子 发表于 2014-4-16 10:12
我觉得力老  说的有点道理    只要不故此失辟

我也是这么觉得的 他说的也很对 比方说夏天很多空调都会出现热保护不启动 就是因为散热量不够  浇水加大散热量确实能解决问题!!
发表于 2014-10-8 11:04:32 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-4-16 10:47
原厂设计自然是准确的,但安装位置和使用用途则是千变万化,
  扰民,需要加装挡音板,
    物业要求外 ...

我很同意这个观点  我们不是制造着 我们是干维修的 只要能达到客户的要求才是硬道理
发表于 2014-10-8 11:43:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-10-8 12:29:45 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-10-8 11:43
我这里都是商用制冷机械,-15度至40度气温下,都需要制冷,

散热器的排热量问题,楼主的水平,还不如 ...

当然是不能跟你徒弟比,有你这SB师傅教,那水平之差可想而知,连一个自己搞了二十几年的机房空调湿度过高问题,都搞不定的人,那水平不是一般想像的差。
 楼主| 发表于 2014-10-8 12:31:59 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-10-8 11:43
我这里都是商用制冷机械,-15度至40度气温下,都需要制冷,

散热器的排热量问题,楼主的水平,还不如 ...

使出吃奶之力,推销那麽卖力,也没能看你搞定一个,这推销员能力太差了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 01:01 , Processed in 0.056688 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表