楼主: lkk

冷凝温度设计的思维,不走误区。

[复制链接]
发表于 2014-4-19 13:05:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lkk 发表于 2014-4-19 09:49
给你升高5度,冒着犯众怒的风险我没少给你升温,你老给我搞的什么啊?密闭的环境空间,明显的散热不好 ...


1kk师傅,你错了,不是我对他的评价,我只不过代表同志们在他面前说句实话。
不知道他看到这位师傅说的心里是什么滋味https://www.dzdu.com/thread-368472-4-1.html
 楼主| 发表于 2014-4-19 18:30:52 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-4-19 13:05
1kk师傅,你错了,不是我对他的评价,我只不过代表同志们在他面前说句实话。
不知道他看到这位师 ...

他是不会认输放手的,你等着看吧,又会找上门胡闹的。我吃饱撑着等他送死。
发表于 2014-4-19 20:02:16 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lkk 发表于 2014-4-19 18:30
他是不会认输放手的,你等着看吧,又会找上门胡闹的。我吃饱撑着等他送死。

他不是你对手,从发帖频率就可以看出来,你是手到擒来,攻势强劲 占尽上风,他回个帖要考虑好长时间,勉强站住脚,理亏必定要输
发表于 2014-4-22 21:01:33 | 显示全部楼层
看了10多页,,
力博特的想法是气温接近于冷凝温度的情况下,小散热器带走的热量少,大散热器带走的热量多,所以有效果,,
lkk,说的是气温高于冷凝温度的情况下,怎么改散热器都没用,,而且在散热器设计要合适,过小过大都不好


空调散热器还好了,,主要是冰箱,散热器大了什么情况,因为要多加冷媒,气温高了,压力大,压缩机可能出故障,,气温低了,冷媒全部液化,高压低了,制冷量下降,,

那比如刚好有旧的冷凝器,带风扇的,怎么知道合适不合适呢,,,
发表于 2014-4-26 00:17:37 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-4-16 09:19
这个加纯12制冷剂就应该可以,或者加600制冷剂,夏天偏热时加液过多,或者使用的制冷剂平衡压力偏高就会 ...

好!              支持!
发表于 2014-4-26 23:22:26 | 显示全部楼层
谢谢指导.
迅力电器 该用户已被删除
发表于 2014-5-2 21:58:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-12 14:49:45 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-4-16 20:11
改加制冷剂并不是去弥补冷凝器换热面积(能力)的不足,如果单谈改加制冷剂,或许在原冷凝器换热面积下是 ...

完全正确非常赞同
发表于 2014-6-12 14:52:02 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-4-16 21:17
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****

支持lkk的观点
发表于 2014-6-12 15:10:34 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-4-17 14:04
为何还会自动停一台风机?说谎功夫太差了
这是外风机气温控制型设计,是大金空调。R250K,制冷量25kw,风 ...

是监测气温吗?还是监测高压或高压管的温度。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 10:40 , Processed in 0.059021 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表