冷库降温慢,请高手指教

[复制链接]
发表于 2014-3-8 19:12:36 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
把氟收出来重新加注,是5匹的机组吧!收氟以后,先加3公斤,开机运行看压力再补加
 楼主| 发表于 2014-3-8 19:18:52 | 显示全部楼层
4匹雪梅。谢谢楼上
发表于 2014-3-8 19:42:15 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

R404a 还是R507?   4#阀芯?  楼下接着......
发表于 2014-3-8 22:16:49 | 显示全部楼层
累啊!不清楚到底是怎么匹配,在这里瞎猜有意义吗?多大压缩机匹配4号芯?想要学会维修,真的要先学会设计计算,否则只是瞎猜,瞎整,多订几份报纸。
发表于 2014-3-8 22:19:03 | 显示全部楼层
不会设计计算匹配,真的是不会维修的,不要再说又不是搞设计,我只是搞维修的这种话。
发表于 2014-3-8 22:22:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-3-8 22:26 编辑

4P要是R-22也不用4号芯这么大。
发表于 2014-3-8 22:28:24 | 显示全部楼层
R-22用2号芯,R-404a用4号芯。会出这种问题十之八 九是R-22的。
发表于 2014-3-8 22:38:43 | 显示全部楼层
开机后10度降到零度很快。


应该是膨胀阀换得过大了。


发表于 2014-3-8 22:53:24 | 显示全部楼层
先搞好匹配再来调整其他吧。
发表于 2014-3-9 00:00:09 | 显示全部楼层
如果是R22低温库采用4号芯是偏大了。