x
一冷库,开机后降温慢(零下温度后)。膨胀阀换的是新的,开机后10度降到零度很快。过滤器也换了新的。开机运行到-3度时,高压表7.5KG,低压表0.5KG。散热器已清洗过。高压压力开机一直就在7.5KG。压机回气管结霜到机头,膨胀阀结霜也正常。库里就放了1/2货。原来设-14度就一小时。现在设-11度3小时才降到-9度,此时,压机头结的霜有点开始融化。怀疑有堵,开机运行,拆了膨胀阀的进口有氟跑出。库里的蒸发器结有1/3没结霜。又加了3KG氟,情况还是一样。请师傅赐教
发表于 2014-3-8 15:20:20 | 显示全部楼层
当时的故障就是这样,还是你修后成这样了?  
高压压力上不去,看是否膨胀阀开启过大,检测压缩机是否串气 (关闭高压阀,查看压力表是否能回到负压)
发表于 2014-3-8 16:35:07 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
说堵了又不大像(开机后10度降到零度很快),感觉像是冷凝器设计过大,气温低过冷度过大造成压损过大,阀前不满液,冷凝器设计过大,中末端就成了储液器,这也是为何有的师傅补F了,压力上升不了的原因,要是阀前是满液,堵的可能性大。
 楼主| 发表于 2014-3-8 16:45:07 | 显示全部楼层
用户年前就告诉我该冷库开机不能降温到设定的温度,压力继电器就低压保护了。年后,冷库机头一开机,整个机组结冰。我就给换了一个膨胀阀(丹佛斯内平衡,4号阀芯),机组就不结霜了。后就是不降温这故障
发表于 2014-3-8 16:46:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-3-8 16:47:08 | 显示全部楼层
这库今年有3年年了,第一次出故障
 楼主| 发表于 2014-3-8 16:58:10 | 显示全部楼层
进散热器的管子,手握不住的,很烫。2个风机运行正常
发表于 2014-3-8 17:03:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-3-8 17:07:28 | 显示全部楼层
阀前液管是凉的
发表于 2014-3-8 17:29:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 08:00 , Processed in 0.055518 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表