楼主: 领袖的力量

冷库降温慢,请高手指教

[复制链接]
发表于 2014-3-10 13:32:37 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 lkk 于 2014-3-10 13:33 编辑



400FSV2-F

503FSV2-F

755FSV2-F


名义制冷量(KW)

4.3

6.2

8.3

12.7


气缸直径

Φ52 mm

Φ52 mm

Φ62 mm

Φ62 mm


活塞行程

27mm

38mm

36mm

52mm


气缸结构

2缸直立型


理论排量

9.84 m3/h

13.85 m3/h

18.65 m3/h

26.94 m3/h


标准配置电



额定功率(kW)

2.2

3.0

3.75

5.5


接线方式

星型


绝缘等级

B级(120℃)


额定转速

1430 rpm.


最大工作电流

5.5 A

7.5 A

8.5A

13A


堵转电流

28 A

35 A

45A

74A


电源

380V±10% / 3N~ / 50Hz;440 V±10% / 3N~/60Hz


电动机保护器

电子式PTC温度保护器


润 滑


类别牌号

N46#冷冻油


注油量

1.1L

1.1L

2.2L

3.1L


润滑方式

飞溅润滑

油泵压力润滑


安全保护装置

220V / 1 N~ / 50Hz


配管

吸气管 mm

Φ19

Φ19

Φ25

Φ25


排气管mm

Φ12

Φ16

Φ16

Φ19


外形尺寸(mm)

L448×B249×H268

L475×B249×H283

L523×B304×H335

L593×B287×H405


安装尺寸(mm)

236 ×186×10.5

327 ×250×12.5

298 ×250×12.5


重量(kg)

57

62

93

105


注1:压缩机名义工况(1)冷凝温度35℃/蒸发温度-15℃/过热度30℃/过冷度5℃;
注2:压缩机外形及安装尺寸详见图


名义制冷量跟ASHRAE不大一样,所以看起来才会有6.2KW这么大,实际运用上冷凝温度不可能这么低,蒸发温度也不可能这么高。





发表于 2014-3-10 13:54:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-10 14:46:19 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-3-10 13:54
我这里的数据显示,4p机组,30-40立方,制冷量2.3-2.5kw左右,气温32度,库温-20度

2号芯,名义3.5kw,
...

2号芯,名义3.5kw


用名义制冷量不好,冷凝温度32C,实际上是不可能的,夏天准完蛋,压差还是最准确的。
发表于 2014-3-10 14:55:57 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-10 13:54
我这里的数据显示,4p机组,30-40立方,制冷量2.3-2.5kw左右,气温32度,库温-20度

2号芯,名义3.5kw,
...

冷凝温度32C(1.25MPa),蒸发温度-25C(0.20MPa),压差=1.25-0.20=1.05MPa,所以制冷量偏大。实际运用是3.0KW。
发表于 2014-3-10 14:57:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-10 19:09:27 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-10 14:57
感温饱的有效动作温度是:回气管过热度5.5±2k
如果高低压过低,蒸发温度过低,过热度太大,阀口完全开启 ...

反对你这条理论!
年前修过一车冷库(运海鲜的),用的R404A制冷剂,用的膨胀阀。库外滴水成冰(-10度以下),两个冷凝器风机高速运转,高压6.5公斤,在南方可以正常使用,到我这温度降不下来,搞定除霜问题,库温也很快拉了下来。
这个案例你怎么解释?制冷不好就拿冷凝器说事,严重反对!
发表于 2014-3-12 08:45:50 | 显示全部楼层
我怀疑加氟过量,多大的压缩机啊,1p机运行压力只有零点几个压,重点是膨胀阀开启过大,可以改用毛细血管试试吗
发表于 2014-3-12 09:22:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-12 11:44:10 | 显示全部楼层
到底修得怎样?怎麽没个影?
发表于 2014-3-12 12:26:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 乌海宇翔 于 2014-3-12 12:28 编辑
力博特 发表于 2014-3-12 09:22
用的R404A制冷剂,用的膨胀阀。库外滴水成冰(-10度以下),两个冷凝器风机高速运转,高压6.5公斤

R ...


谁告诉你补氟了?一点氟也没补加。

这个库除霜是利用电磁阀直接取掉冷凝器除霜的,除霜时高压管直接进入蒸发器,北方不能用是因为北方冷,除霜时间段造成的。
膨胀阀是在库外的,环境温度低膨胀阀开启大,你觉得你这个理论成不?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 12:47 , Processed in 0.057138 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表