发表于 2014-3-10 09:06:58 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-3-10 07:27
楼主为何要将2号芯换成4号芯,名义制冷量由3.5kw,换成8kw?
   原因只有一个:
   气温远低于20 ...

现在流行(你懂的),到底是不是如传言,(你懂的)就见分晓,中国话的奥妙之处就在如此,如(宋 楚 瑜)说的虽不中,亦不远矣。只怕你连边都沾不上。
发表于 2014-3-10 09:08:35 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-10 07:27
楼主为何要将2号芯换成4号芯,名义制冷量由3.5kw,换成8kw?
   原因只有一个:
   气温远低于20 ...

你把楼主想的太高了,楼主对不住,没有损你之意。
 楼主| 发表于 2014-3-10 09:09:43 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
室温15度。没处理管道前。一开机膨胀阀就整个结霜了,高压就一直7.5KG,低压0.5
发表于 2014-3-10 09:14:59 | 显示全部楼层
领袖的力量 发表于 2014-3-10 09:09
室温15度。没处理管道前。一开机膨胀阀就整个结霜了,高压就一直7.5KG,低压0.5

你就先照力师傅说的做,看看结果如何再说吧,你为何换4号芯?是原来就是4号,还是他人给的建议?
发表于 2014-3-10 09:17:34 | 显示全部楼层
领袖的力量 发表于 2014-3-10 09:06
各位师傅分析的都有道理,在此谢谢大家。原丹佛斯膨胀阀就是4号阀芯的(我换的也是4号)。我昨天用氮气冲了 ...

原来就是4号,能用3年不出问题,乖乖!
发表于 2014-3-10 09:19:12 | 显示全部楼层
4P加7KG有没有搞错啊?有需要这多吗?
 楼主| 发表于 2014-3-10 09:25:11 | 显示全部楼层
机头是江苏雪梅400FSV2-F的
发表于 2014-3-10 10:02:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-10 13:17:34 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-10 10:02
散热片遮张报纸,减小散热量,提高高压压力就那么费劲吗?
需要这么费工费料的来回做实验吗?

人家听不懂你在说啥啊,就是这么费劲,况且洛阳纸贵,你懂的。
发表于 2014-3-10 13:21:12 | 显示全部楼层
领袖的力量 发表于 2014-3-10 09:25
机头是江苏雪梅400FSV2-F的

你这问题是原先设计者的错误,用4号芯过大,会造成3年后才出问题是有点运气好,可能机组所在环温不高,冷凝器过大,才会造成4P充填7KG冷媒,换回2号芯,再把冷凝器的风机停掉一颗(应该有两颗以上),先这样试试吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 08:02 , Processed in 0.056764 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表