630A万能断路器的故障

  [复制链接]
发表于 2012-1-30 15:58:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 maomi1111 于 2012-1-30 16:25 编辑

1.主要检查储能电动合闸的合闸电机是否损坏;
2.电动合闸时能动作,但不能保持合闸并操作熔丝断,可能是:合闸机构沉重;操作熔丝过小(应10~16A)。
 楼主| 发表于 2012-2-1 18:25:29 | 显示全部楼层

谢谢你的回复,断路器已经修好,原因是合闸储能线圈的控制板烧炸了。



再次感谢大家。。。
发表于 2012-2-7 20:27:10 | 显示全部楼层
查一查储能电机是否短路还有个控制继电器
发表于 2012-2-8 10:25:58 | 显示全部楼层
只分电控储能/机械储能
发表于 2012-2-8 15:31:45 | 显示全部楼层
lixiaohua996 发表于 2011-5-25 22:26
给你说明书自己慢慢看吧,相信能帮到你,
顺便说一句,那个图片不叫背包,叫电磁铁
下载全部分卷再解压, ...

版主  有没有DW17系列万能断路器的图纸啊  DW15 都过时了  期盼中
294032851 该用户已被删除
发表于 2012-2-18 22:53:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-2-19 12:34:15 | 显示全部楼层
二次电源件断电测一下阻值看看!
发表于 2012-2-24 19:17:07 | 显示全部楼层
是进断路器控制回路有原因或控制的那个负载有原因。总的说是在断路器内边。
发表于 2013-5-10 09:08:50 | 显示全部楼层
是控制回路短路了,特别检查合闸线圈
发表于 2013-6-3 14:34:23 | 显示全部楼层