630A万能断路器的故障

  [复制链接]
发表于 2011-3-19 14:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
630A万能断路器按下合闸按钮,
俩个控制电源进线10A保险全烧,
手动合闸不烧保险,
哪个环节出问题了,请大家指教一下。
发表于 2011-3-19 21:48:57 | 显示全部楼层
看情况而定,若负载下烧坏两个保险,很明显一路接触不好,若空载就烧坏,也很明显内部机构绝缘片有坏的或灭弧有短路,最好代换开关,避免损坏更多设备!
 楼主| 发表于 2011-3-20 10:01:09 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
版主同志,请你再仔细的阅读一遍我的帖子,谢谢。
 楼主| 发表于 2011-3-20 10:08:47 | 显示全部楼层
630A万能断路器按下合闸按钮,
俩个控制电源进线10A保险全烧,
手动合闸不烧保险,
哪个环节出问题了,请大家指教一下。


是控制电源进线的保险烧掉,而不是主回路的保险。版主,你以为这个开关几十块几百块人民币啊,要好几万块大洋啊。。。
发表于 2011-3-20 15:41:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 夜半孤影 于 2011-3-20 15:44 编辑

回复 4# 小高搞家电


    哦,有点明白你的意思,你的意思二次电源烧坏保险,也就是说二次不可以自动运行,现在只是依靠手动!对不对?
  那就要看二次回路动作伺服器,首先断开伺服电机或其他牵引设备,查看二次控制回路是否短路,这样的情况主要应该是执行器故障,
题目最好更改一下,不然还以为是进线保险!我还想630A进线干嘛只有10A?二次就是二次,写清楚就会明白!!
   真的若是开关烧坏,不要说几万,十万也得买!!
    更改帖子;点击你的主题下面的‘编辑’重新编写就行!
发表于 2011-3-20 20:40:09 | 显示全部楼层
断开主负载,查控制回路是否短路,好像10A保险也小点。
 楼主| 发表于 2011-3-21 00:10:54 | 显示全部楼层
这个开关是用电磁铁牵引来储能的,在按控制屏上的合闸按钮的那一瞬间,储能电磁铁还没有吸合,保险就烧了。
版主同志所说的执行器是哪一个部分的,从合闸按钮到牵引电磁铁之间还有那些元件?
不知道能不能画一张图纸啊?
 楼主| 发表于 2011-3-21 18:28:10 | 显示全部楼层
做电工的朋友应该都认识这个背包的吧,大家给点意见嘛。
SDC12478.JPG
SDC12479.JPG
SDC12477.JPG
发表于 2011-3-21 20:07:24 | 显示全部楼层
我是在矿山做电工的,这样的设备我们这里太多了,你在手动合闸时控制电路是没有动作的,你主要查控制回路上的变压器,在查电流互感器,这个应该和主回路没有多大的关系,
发表于 2011-3-21 20:10:53 | 显示全部楼层
这样的是控制回路短路了,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-7 01:37 , Processed in 0.065637 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表