楼主: 好学之徒

柜机低压管结冰

[复制链接]
 楼主| 发表于 2020-6-7 01:31:07 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
今一大又去了,昨天压力走的时候6公斤,今早去测了一下剩下3.5公斤了。想着昨天没有定量加够,由于管道有12左右于是再补加了1公斤〈重量〉。压力始终在5公斤不动。低压从大阀到吸气口结满了一层白霜,但是没有冰了。室内机效果一般。高压只有7个压力电流6.6左右。外机有点赃,已冲洗干净。内机没动,因为风确实很大。连接管在室内有几段被包了起来没办法查着是否折弯。我就是不明白低压压力为什么上不去?
发表于 2020-6-7 07:51:20 | 显示全部楼层
湾仔电子 发表于 2020-6-6 09:36
我前几天碰到一样的故障2年的机器,机器不是我们按装,在配电房, 检测压力只有4mpa, 加到r32  8mpa正常了  ...

8mpa?是0.8mpa吧。。。
发表于 2020-6-7 09:15:47 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
低压  0.5MP   高压  0.7MP   串气了吧,用手摸四通阀四根管子的温度,看看是四通阀串气还是压缩机串气
发表于 2020-6-7 09:59:39 | 显示全部楼层
yls1972 发表于 2020-6-7 07:51
8mpa?是0.8mpa吧。。。

写错了  
发表于 2020-6-7 10:01:03 | 显示全部楼层
好学之徒 发表于 2020-6-7 01:31
今一大又去了,昨天压力走的时候6公斤,今早去测了一下剩下3.5公斤了。想着昨天没有定量加够,由于管道有12 ...

气温有多少度
发表于 2020-6-7 16:35:01 | 显示全部楼层
好学之徒 发表于 2020-6-7 01:31
今一大又去了,昨天压力走的时候6公斤,今早去测了一下剩下3.5公斤了。想着昨天没有定量加够,由于管道有12 ...

昨天就应该定量加足,现在系统里冷媒多少,很难确定,因为压力一夜之间降了很多,是否还有漏点,情况比较复杂。
 楼主| 发表于 2020-6-7 18:28:48 来自手机 | 显示全部楼层
排气管很烫,四通阀正常。过滤器处也正常。看上去貌祝高低压串气,我看不像。有点摸不着头脑了。
发表于 2020-6-7 19:07:59 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 1102216549 于 2020-6-7 19:14 编辑

格力5匹R32制冷剂的外机两截止阀处都是低压,小阀处7kg 大阀处5kg压力损耗大了,就好比R22系统同为低压小阀处压力为4kg 而大阀处是2.7kg,小阀处温度在0℃,大阀处是-9℃。这个跟高低压窜气八竿子打不着。考虑系统有漏点,且连接管和室内机热交换器有轻微堵塞
 楼主| 发表于 2020-6-7 21:25:30 来自手机 | 显示全部楼层
师傅你的观点我同意具正解
发表于 2020-6-9 10:03:25 | 显示全部楼层

帮顶,等结果,关键是R32的氟,俺弄的少
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-9 11:56 , Processed in 0.056185 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表