RT809HSE编程器
我前几天碰到一样的故障2年的机器,机器不是我们按装,在配电房, 检测压力只有4mpa, 加到r32  8mpa正常了  检查漏点没有发现问题,
fee414435ed787c31459d161b04e76c.jpg
发表于 2020-6-6 12:48:27 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2020-6-6 03:24
R32制冷剂还没加足,正常的低压压力为0.86MPa(约合8.7公斤)表压。5公斤时的对应温度为-9度左右,低压能不 ...

谢谢老师
发表于 2020-6-6 16:25:49 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
R32易燃易爆注意安全!
发表于 2020-6-6 16:30:46 | 显示全部楼层
现在都流行r32,是变频机吗?第一次听说,好奇,如果是变频的花8个压才正常把,定频的5个就行
发表于 2020-6-6 17:42:59 | 显示全部楼层
陈念 发表于 2020-6-6 16:30
现在都流行r32,是变频机吗?第一次听说,好奇,如果是变频的花8个压才正常把,定频的5个就行 ...

更定频变频有啥关系?
压力不够结冰很常见,但有的机器压力不够不会结冰
发表于 2020-6-6 19:29:05 来自手机 | 显示全部楼层
如果格力5PR32柜机毛细管在外机,两截止阀都是低压,那么细管阀结霜否?压力测了吗?
发表于 2020-6-6 19:44:19 | 显示全部楼层
我有不同的意见。
内机风大不表示蒸发的阴面干净透亮。
建议;拆下风轮,电筒、镜子明察之!
发表于 2020-6-6 21:23:46 来自手机 | 显示全部楼层
R32正常运行几个压自己心里没数吗?  都5个压了还要放氟??
发表于 2020-6-6 23:13:27 | 显示全部楼层
如果我来修,这种情况不会再加氟试机了。果断拆缷连管,查有没有瘪的地方,尤其是粗管;如连管确定没有问题,测运行电流和压力,压力小电流正常,查节流组件是否堵。
发表于 2020-6-7 00:47:48 来自手机 | 显示全部楼层
内机蒸发器的背面 系统压力 正常否?