查看: 4835|回复: 29

柜机低压管结冰

[复制链接]
发表于 2020-6-5 23:42:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天去修一格力R32冷媒的定频5P柜机。到现场发现低压管处结霜严重,打开外机机壳惊呆了。冰竟然从大阀一直结到了气液分离器,而且很厚。怀疑内机赃,到那一看内机风很大,过滤网很干净。于是接上压力表压力只有5公斤。不像是氟多了再检查管道,因为管道是直的没有发现有折弯的地方。于是先放了一部分氟低压没霜了,压力却剩下3公斤了。制冷效果也无好转。于是干脆放掉全部制冷剂定量加氟。可是当加到2公斤时〈名牌加注2.75公斤〉整个低压系统全部结满了霜而且还有加厚的趋势。由于当时天己黑,人已乏就只好走人说好明天去。请师傅们指导下问题出在哪?
发表于 2020-6-6 00:33:57 来自手机 | 显示全部楼层
阀门没开完吧。。
发表于 2020-6-6 03:24:49 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
R32制冷剂还没加足,正常的低压压力为0.86MPa(约合8.7公斤)表压。5公斤时的对应温度为-9度左右,低压能不结霜吗?
发表于 2020-6-6 06:25:25 来自手机 | 显示全部楼层
同意楼上意见
发表于 2020-6-6 08:01:21 | 显示全部楼层
5公斤压力 太少了啊  正常的应该是0.8-0.85 你这典型的氟不够  不是氟太多
发表于 2020-6-6 08:04:47 | 显示全部楼层
期待发布最后的结果原因
发表于 2020-6-6 09:02:54 | 显示全部楼层
帮顶,等结果,关键是R32的氟,俺弄的少
发表于 2020-6-6 09:30:23 | 显示全部楼层
帮顶,等结果,关键是R32的氟,俺弄的少
发表于 2020-6-6 09:31:50 | 显示全部楼层
我前几天碰到一样的故障  加到r32  8mpa正常了  更温度有关联的,
fee414435ed787c31459d161b04e76c.jpg
发表于 2020-6-6 09:36:18 | 显示全部楼层
我前几天碰到一样的故障2年的机器,机器不是我们按装,在配电房, 检测压力只有4mpa, 加到r32  8mpa正常了  检查漏点没有发现问题,
fee414435ed787c31459d161b04e76c.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-9 18:10 , Processed in 0.062618 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表