大师们,大金VRV制热不好问题请教

[复制链接]
发表于 2019-12-8 10:25:09 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
典型的缺氟
 楼主| 发表于 2019-12-9 15:27:07 来自手机 | 显示全部楼层
追加了冷媒,高压29低压7公斤,加的稍微多了点,效果很好,就是把外机电断了重新开机外机两个一起运行,下次再开机外机就只运行一个了,内机都是全开的状态
 楼主| 发表于 2019-12-9 15:27:36 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
北方的雪是专家
 楼主| 发表于 2019-12-9 15:35:00 来自手机 | 显示全部楼层
他一会加载到高压32然后又降压到27,是不是冷媒加多了降频了
发表于 2019-12-9 19:00:29 | 显示全部楼层
  上出风结构的机器在测量压力和电流时候要盖上侧板,不然会室外机散热不足。不是定量添加制冷剂,追加的时候要根据压力,电流,温度综合判断制冷剂是否正常。内外机一比一开启的时候。电流要在多少范围,压力在多少范围。开机半小时内机出风口温度,制冷在12-3度左右,制热40度以上基本正常。50度效果很好。
  最终判断空调是否正常还是进出风温差。
  以上都是在空调位置和洁净度正常的情况下判断。
  至于气液管温度。膨胀阀开启度。这些比较麻烦。