大师们,大金VRV制热不好问题请教

[复制链接]
发表于 2019-12-4 21:48:18 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
是变频还是定频
 楼主| 发表于 2019-12-5 06:10:57 来自手机 | 显示全部楼层
北方的雪人 发表于 2019-12-4 21:32
制冷剂不会无缘无故缺少的,除非泄露,移机之类。
  正常制热压力27公斤左右。大金这款机器高压超过31.5 ...

谢谢大师,报警是J3  传感器我拔出来量的阻值是0.326M欧,然后我用胶带把传感器缠一圈放进去就不报警了,明天我去看看追加冷媒,你说的补氟口是高低压阀旁边有个小的细的阀口吗,那个阀口打开就能加吗,需要调节冷媒追加模式吗
发表于 2019-12-5 08:27:43 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
学习维修经验中
发表于 2019-12-5 08:50:49 | 显示全部楼层
只有定频可以加氟,在冬季非常困难,一般是按照重量加,但是效果也不够好,涉及到室内外温度的问题,不能达到设计要求的热载量。410A是混合两种冷酶,一般是液体加注,从高压管。也可以从低压管加,但需要一个液化的小东东。
发表于 2019-12-5 09:46:14 来自手机 | 显示全部楼层
明显缺制冷剂,缺制冷剂的原因很重要!是移过机?还是系统管道焊口有裂纹?还是有沙眼?
 楼主| 发表于 2019-12-5 11:42:47 来自手机 | 显示全部楼层
开机两个小时后会有J3报警,系统夏天的时候修过漏了焊好重新加的冷媒,只是加的外机铭牌标注的12.5KG冷媒,没有算好内机多长管子,追加多少冷媒,现在是要把冷媒放掉重新加吗
 楼主| 发表于 2019-12-5 11:45:12 来自手机 | 显示全部楼层
北方的雪人 发表于 2019-12-4 21:32
制冷剂不会无缘无故缺少的,除非泄露,移机之类。
  正常制热压力27公斤左右。大金这款机器高压超过31.5 ...

大师,现在开机三个小时后会报警J3,冷媒是要放掉抽真空重新定量充吗,外机铭牌12.5,两台外机连在一起的加25公斤,内机管子大约30米,要另外再追加多少呀
 楼主| 发表于 2019-12-5 11:45:30 来自手机 | 显示全部楼层
开3个小时会报警J3
发表于 2019-12-5 19:29:44 | 显示全部楼层
  J3基本是排气热敏电阻故障。这种机器有三个排气热敏电阻可以对照测量。这个不难。
  热敏电阻也会限制频率,先修复好这个才看是否正常。
  追加制冷剂根据管道有计算公式。16P机器基本要在原机器基础上在追加3公斤左右。  
  记住制冷剂要正规的。最好用大金的。
 楼主| 发表于 2019-12-5 20:12:41 来自手机 | 显示全部楼层
北方的雪人 发表于 2019-12-4 21:32
制冷剂不会无缘无故缺少的,除非泄露,移机之类。
  正常制热压力27公斤左右。大金这款机器高压超过31.5 ...

好的,感谢,我已经买了200K的排气温度传感器,过两天到了,去换上去看看,是两台16P的并联再一起的,追加5公斤够吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-13 02:51 , Processed in 0.034698 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表