大师们,大金VRV制热不好问题请教

[复制链接]
发表于 2019-12-4 15:14:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
大师们,大金的制热储液罐底部和冷凝器分支器结霜,410的冷媒,排气压力20公斤,气管烫手,内机回风温度14出风21,制热效果不好,请问这是缺氟吗,制热冷媒除了抽真空定量还可以怎么加?求大师指导
IMG_20191204_150943.jpg
IMG_20191204_145901.jpg
IMG_20191204_150905.jpg
发表于 2019-12-4 17:13:03 来自手机 | 显示全部楼层
这个走线这么凌乱?看图片怎么感温头也被拔出来了!
发表于 2019-12-4 19:12:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
首先检查一下内机过滤网是否有灰尘,然后再考虑别处。
 楼主| 发表于 2019-12-4 19:19:51 来自手机 | 显示全部楼层
laogong888 发表于 2019-12-4 17:13
这个走线这么凌乱?看图片怎么感温头也被拔出来了!

刚刚报警排气温度高,我给拔掉了
 楼主| 发表于 2019-12-4 19:20:21 来自手机 | 显示全部楼层
LW家电维修 发表于 2019-12-4 19:12
首先检查一下内机过滤网是否有灰尘,然后再考虑别处。

内外机干净,全部近期保养过的
 楼主| 发表于 2019-12-4 19:27:20 来自手机 | 显示全部楼层
怎么加氟呀,这种机器也是拔掉四通阀吗
发表于 2019-12-4 19:31:15 | 显示全部楼层
内机出风口温度太低了,
发表于 2019-12-4 19:42:23 | 显示全部楼层
典型的缺氟,运行压力低,正常3.2个压。
发表于 2019-12-4 19:56:33 来自手机 | 显示全部楼层
最好的办法是重新做系统
发表于 2019-12-4 21:32:52 | 显示全部楼层
   制冷剂不会无缘无故缺少的,除非泄露,移机之类。
  正常制热压力27公斤左右。大金这款机器高压超过31.5公斤就会限制频率。
  排气温度报警是F3吗?要查一下排气温度是否超过100度以上。考虑压缩机故障。制冷剂系统问题。排气温度正常的话要测量或代换排气热敏电阻(200K)。
  制热制冷都可以追加制冷剂。左边有低压口。
  实在不行联系400大金售后吧。疑难杂症。!!



您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-13 02:51 , Processed in 0.051305 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表