一例新空调漏水

[复制链接]
发表于 2020-5-20 14:56:33 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
杨子??
发表于 2020-5-20 17:05:43 | 显示全部楼层
考验楼主技术的时候到了。F多加点试试,就是铝片亲水问题,水流不到水槽,都在蒸发器背面挂着,风一吹,都下来了。你内机挂到位了吗,不行的话,内机下面垫点东西试试。
发表于 2020-5-20 18:00:55 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
是厂家减少了翅片数量的原因,用所谓的亲水膜就好。解决方法很容易,W4O喷一遍。以后就有水流的水路。搞什么翻翅片傍门左道的方法!
发表于 2020-7-11 21:28:19 来自手机 | 显示全部楼层
今天也遇到一个,估计是亲水膜遭到破坏,他说他自己买的东西清洗空调,洗过就漏水了,我去看,一,翅片数量少,二,坡度缓,三,亲水膜估计他自己破坏了