一例新空调漏水

[复制链接]
发表于 2019-8-3 19:11:31 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
流浪人间的精灵 发表于 2019-8-3 17:23
我整整折腾了四个小时霜到时没有接,要是发现结霜就好了。

所以,根据24 25楼的回复到底有无结霜,被你搞晕。
发表于 2019-8-3 19:37:53 | 显示全部楼层
流浪人间的精灵 发表于 2019-8-3 16:10
是这样吗,我没有测压力呢。多谢大侠指点,我会试的。

农民做法,下回我也这样。铝片打弯,水就喷不出了!!
发表于 2019-8-3 20:03:00 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我也遇到过这种情况
发表于 2019-8-3 20:33:08 | 显示全部楼层
格力也是这种毛病。
发表于 2019-8-3 22:59:10 | 显示全部楼层
看图散热片缩水得过份严重,不够细密,感觉是核心科技的机器??
发表于 2019-8-3 23:24:57 | 显示全部楼层
杂牌机么??
发表于 2019-8-4 00:56:20 来自手机 | 显示全部楼层
我之前给一台美的变频的加氟   加之前没注意漏不漏水 但是加氟之后确实出现了从出风口吹水现象。我切换到变频模式之后  就没出现了。当时吹水也是觉得奇怪。不过调回变频模式之后风速不大,也没那么凉就没出现了。听你这么说我觉得 像这种问题  你找到原因了就好解决多了。坡度缓 你就把蒸发器散热片 给它手动导向别让水滴下来就好 片
发表于 2019-8-4 01:18:41 | 显示全部楼层
俺认为,各位不要把偶然当必然。
不管啥品牌的空调,它的品控几乎不可能100%过关的。
LZ这一例,应该是翅片的亲水性问题,估计是亲水性膜做得不好,但应该是极个别的事,咱可不能以一概全是吧。
如果真的是品牌设计上的缺陷,那上来的可不是LZ的这一例了。正如楼盘预留机位的问题,那得是全国的同行们都出声喷了。
发表于 2019-8-4 05:42:22 | 显示全部楼层
楼主什么品牌的空调又不说?直接说了不就完了还保密?
发表于 2019-8-4 06:34:48 | 显示全部楼层
风速是可以影响这种漏水。但不是长久之计。毕竟新空调用户难接受有被限制使用范围