一例新空调漏水

[复制链接]
发表于 2019-8-4 07:55:06 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
应该是工艺问题
发表于 2019-8-4 08:34:38 来自手机 | 显示全部楼层
要是设计缺陷有什么不能公开的
发表于 2019-8-4 08:52:47 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
落寞的青春℡ 发表于 2019-8-3 16:38
新科的才装的也是喷水,美的冷静星新机喷水,长虹的用了几年也喷水,志高的旧机也喷水,我都是把铝箔片全打 ...

这方法不错
发表于 2019-8-4 09:31:06 | 显示全部楼层
落寞的青春℡ 发表于 2019-8-3 16:38
新科的才装的也是喷水,美的冷静星新机喷水,长虹的用了几年也喷水,志高的旧机也喷水,我都是把铝箔片全打 ...

把铝箔片全打倒?你干脆用东西全部包裹不让它做工不就更不漏了
发表于 2019-8-4 09:35:46 | 显示全部楼层
喷水的故障很多,比如氟、湿度、出风量、脏、倾斜度等,都会造成喷水故障,至于说是设计问题和铝箔亲水问题,本人还是不大赞成,希望你能找出症结,对症下药,空调漏水喷水都是常见问题,当你维修多了,就会见怪不怪了
 楼主| 发表于 2019-8-4 18:44:53 来自手机 | 显示全部楼层
今天下午三点钟开机,开机五分钟有一个管不接露,后来也结露了,量也很足。压力,温度都正常,只是没有测电流,因为我没有测电流的习惯。真真的没招了。整个风道全是水,不是某一段啊。把内测翅片全部摸到也许可以把问题解决,单是我不想那样做,因为那样做了之后制冷效果就大打折扣,那样做之后还会有其他故障出现的。最终跟400反馈铝翅片亲水效果不好,请求换机了。
IMG_20190804_145405.jpg
IMG_20190804_150819.jpg
IMG_20190804_151501.jpg
IMG_20190804_153505.jpg
IMG_20190804_153526.jpg
IMG_20190804_150703.jpg
 楼主| 发表于 2019-8-4 18:46:59 来自手机 | 显示全部楼层
看这只表清楚不
IMG_20190804_153405.jpg
发表于 2019-8-4 19:31:35 | 显示全部楼层
志高机器
发表于 2020-5-19 08:27:54 | 显示全部楼层
我跟你遇到一模一样的问题,不过我的空调已经十几年了,拆壳全面清洗了导水槽,散热片,还是会从导风板、风轮喷出,滴出水来,看你的帖子,我怀疑也是设计缺陷
发表于 2020-5-20 11:02:47 | 显示全部楼层
不会是奥克斯的吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-5 06:06 , Processed in 0.057590 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表