5匹美博柜机空调只能制冷不能制热之怪事压缩机跳内保

[复制链接]
发表于 2019-3-22 22:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本人承接本地一工厂空调维保业务,最近移机安装一批5匹柜式空调,其中有一台柜机安装好后调试发现制冷很正常,但转换成制热后怪事就开始发生了,当时环境温度15-20度

1.环境温度20度,制冷运行,低压3个,无高压测试口,电流7.89A,排气温度最高70-95度左右,制冷效果很冷,

2.当第一次转换成制热后,开机测试高压为10,后来慢慢升至17个压,再也无法上升了,运行大概10分钟左右压缩机内保护了,压缩机表面非常烫,浇水冷却后再次试机,情况依旧.

3.内外机连接管路47米长,从高压压力分析以为制冷剂不足,于是继续追加,按10#管每米0.06KG追加,机子本身3.45KG+追加47x0.06=6.27KG,

4.追加完成开机制热,高压可以达到20公斤,但是电流已飙升至13A左右,运行3-5分钟,压缩机憋死,风扇,交流接触器正常动作无停机现象,只有压缩机不工作了。

5.看到这样的情况,第一反应怀疑有堵的现象,因此机的管路都是新安装的,长度47米,为了分清楚到底是内机和连接管,还是外机出现问题,还是管路安装时瘪掉了,于是想到调换室外机来排除故障部件所在,把旁边一台正常运行的室外机调换一下,完成调换,开机试机,制冷制热运行正常,效果非常好,那么可以明确判断问题出在这台室外机了。

6.开始维修室外机作业,按经验来说,外机有堵的地方一般最大的可能就是毛细管组件了,于是裁开毛细管和单向阀,卸下来后发现单向阀卡死,用焊条使劲用力才把里面的阀体通松动,摇摆可以晃动,为了保险起见,购买新的单向阀更换,抽真空定量加氟,试机运行还是故障依旧。制冷正常,制热高压开机时压力10公斤,运行5分钟最高只能到17公斤,电流10A,之后压缩机跳热保。

7.怀疑单向阀焊接有问题,或者制热副毛细管有问题,主毛细管没有问题,因为制冷正常,于是放氟把单向阀和副毛细管去除不用,直接使用主毛细管,焊好后,抽空加氟不细说了,开机测试,还是老样子,要奔溃了

8.到现在来回已经放氟加氟三次了,二十多公斤制冷剂就这样没了,还是没有找到问题所在,马的休息不干了,分清思路再来吧

9.到了快下班的时间了,再开机试试看看能不能查出问题来吧,这次给了我点惊喜,可是很短暂哦,开机制热,开机没多久高压可以飙升到15公斤以上了,运行3分钟时高压压力达到22公斤了,比原来到17公斤死活上不去好多了,慢慢的运行10分钟后,内机温度能到50多度了,高压压力慢慢达到25公斤后室外风机不运行了,开始卸荷了,这样的现象是正常的运行表现啊,观察其他空调外机运行的状态来确认的,高压压力慢慢掉至20公斤后,外风机启动换热了,一切表现都正常,电流10A,高压慢慢回升至26公斤,但是好景不长啊,在外风机卸载时,压缩机却突然又跳内保了,测试数据如下:三相电流10A. 9.5A. 8.99A 高压20-26公斤运行范围,排气温度115度,明显排气过高,压缩机排气高压缩机机体温度就会越高,导致热保护,压缩机回气管很冷有轻微结霜,这样看来不对的,回气越高,排气就会越高,回气越低排气越低,现在回气管都很冷了,为什么排气还那么高啊??

10.为了搞清故障原因,再次试机,这次运行的高压压力20-26公斤,电流和温度及运行现象跟上9现象一样,唯一不同的是,在风扇停止运行卸荷时,排气温度只有85度时压缩机又憋死了,电流只有8A多啊,这又是什么情况??

11.怪现象接二连三,搞的头晕加失望!!!!!

12.怪现象太多,那就怀疑系统是不是有水分啊,导致有冰堵啊,于是加过滤器过滤吧,

怪现象1、在收氟时发现,在制冷状态下关闭小阀,运行20秒收氟,可是怎么也收不干净,表压还是有1-2公斤压力,
怪现象2、收氟操作运行20秒钟,低压还有2公斤压力,压缩机就憋死了,这是什么情况,暂时不管了一番折腾后,加装好过滤器开机运行一段时间后拆开过滤器看硅胶变色情况,硅胶粒还是蓝色的,说明系统没有水分。

绝望开始之前,没办法还得继续查问题啊

那就怀疑四通阀了,更换四通阀后,更悲催的事情出现了,(四通阀焊接操作流程工艺不用怀疑,还没有笨到不冷却焊接的),更换四通阀过程不详解,会的都知道流程,一切都安装好后,抽空加氟开机试机,压缩机声音怎么不对了,开始开拖拉机的异响声了,完蛋了,压缩机要挂的节奏哦,运行电流5.88A 高压10个压,低压3个哦,没有理由像加氟过量的现象啊,只加了5公斤氟啊

绝望了,彻底绝望了,请高手指点,后期故事发展情节吧,不然投入的1000 多块材料费搞不回来啊?????

外机就这么点东西,还搞不定真是丢人啊!!





结霜

结霜
微信图片_20190322220619.jpg

氟不够

氟不够
微信图片_20190322220559.jpg
微信图片_20190322220554.jpg
发表于 2019-3-23 00:34:13 来自手机 | 显示全部楼层
看你的照片有太阳证明天气热开不了制热应该很正常吧,而且你说能制冷管道问题就排除了
发表于 2019-3-23 07:57:57 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2019-3-23 08:11:12 | 显示全部楼层
  学习了。谢谢。
发表于 2019-3-23 08:21:38 来自手机 | 显示全部楼层
压机完蛋了
发表于 2019-3-23 08:42:30 | 显示全部楼层
没有课怀疑的地方了,外界温度高吗?最后就是压缩机了
发表于 2019-3-23 09:00:41 | 显示全部楼层
1:连接管有折瘪,或者有堵得地方。
2:压缩机的问题
发表于 2019-3-23 09:07:15 | 显示全部楼层
不怕爆煲的家伙!不按规律来维修迟早也出事!
发表于 2019-3-23 09:19:39 | 显示全部楼层
1,有焊堵地方,2 压缩机完蛋,3室内外机风扇转速怎么样,
发表于 2019-3-23 09:27:04 | 显示全部楼层
铜管有47米长,可能引起跟系统不匹配,压缩机负荷太重产生热保护。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-30 13:23 , Processed in 0.076536 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表