5匹美博柜机空调只能制冷不能制热之怪事压缩机跳内保

[复制链接]
发表于 2019-3-23 19:46:32 来自手机 | 显示全部楼层
再焊个维修口制热看回气压力,看图片像是液击了
发表于 2019-3-23 19:50:19 来自手机 | 显示全部楼层
yunli889900 发表于 2019-3-23 19:30
有一台管路还更长57米,一样正常运行。把正常的外机调换到故障机位置,运行正常,跟管路和内机没有关系 ...

那剩下的就只有再换压缩机试试咯。
发表于 2019-3-23 21:02:12 | 显示全部楼层
yunli889900 发表于 2019-3-23 19:30
有一台管路还更长57米,一样正常运行。把正常的外机调换到故障机位置,运行正常,跟管路和内机没有关系 ...

你都这样说了,那就代换压缩机吧
发表于 2019-3-23 21:12:10 | 显示全部楼层
关注结果                                    
发表于 2019-3-23 21:16:01 | 显示全部楼层
压缩机回气管结霜,不正常啊。查结霜的原因?
发表于 2019-3-24 09:18:53 | 显示全部楼层
yunli889900 发表于 2019-3-23 19:30
有一台管路还更长57米,一样正常运行。把正常的外机调换到故障机位置,运行正常,跟管路和内机没有关系 ...

57米铜管内部的制冷剂都要大大超过内机铜管里的制冷剂,这些制冷剂是需要压缩机来推动的,压缩机就那些能力,不相信会有好的效果。
发表于 2019-3-24 09:32:16 | 显示全部楼层
最后提供的三个参数,制冷状态下,电流5.88A,高压10公斤,低压3公斤,高压液态压力明显高了,正常应该跟低压相差不大,稍高点,说明高压阻力较大,如果液管没有瘪的地方,就是铜管太长原因。
发表于 2019-3-25 08:18:25 | 显示全部楼层
换压缩机。
发表于 2019-3-25 20:37:03 来自手机 | 显示全部楼层
八进八出,毛细管出口结霜后部干燥,要么缺F,要么节流过度,没有其它问题
发表于 2019-3-25 23:11:55 | 显示全部楼层
我下注为脏堵。