5匹美博柜机空调只能制冷不能制热之怪事压缩机跳内保

[复制链接]
发表于 2019-3-23 09:48:41 | 显示全部楼层
以前我也碰到你类似的问题。格力空调3匹新的移机没多久就这样的故障。不过不是我移机的是他们单位电工移机的。去修了好多次放弃了。什么没有拆就把弗放了重新加了几次还是不好就不想搞了怕搞不好还要赔钱。后来听说他们喊了一个人去修就搞好了而且没有花很大的力气。也不知道是不是真的。
发表于 2019-3-23 11:17:49 来自手机 | 显示全部楼层
虽说换外机试机正常,但还是要看下室内机翅片阴面是否脏啊!
发表于 2019-3-23 11:19:57 来自手机 | 显示全部楼层
有时候疑难杂症是细节我们没注意到,换个思路,问题可能就解决了!
发表于 2019-3-23 12:03:38 来自手机 | 显示全部楼层
关键词:连接管47米,单向阀卡死,环境温度20,制冷运行排气温度70-95℃。1.我前两天修过一台3P柜机,连接管长17米,环境温度23℃,室内22℃,制冷运行低压4.2bar≈4.2kg,内盘温度6℃,外盘35℃,压机排气温度稳定在65℃,压机回气管(离气液分离器10cm处)处-1℃左右。2.连接管47米长,一定应该补加冷冻油。3.一开始这台机压缩机制热运行会热保护,是因为制冷剂量不合适,后来热保护因为楼主折腾,系统里冷冻油更少且有焊灰。总之这台机先天单向阀卡死,且系统里制冷剂量不合适或混有空气,考虑毛细管有结腊现象应更换毛细管,考虑管路太长补加冷冻油是必须的,且应考虑稍微缩短毛细管以弥补连接管路的压力损失。最后祝楼主好运!希望楼主能修好这台机以收回之前投入的成本
发表于 2019-3-23 13:03:13 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-3-23 17:50:58 | 显示全部楼层
有相序保护吗?把电源相序线交换一下试试,三相电压机工作时制冷电流应在6安多点, 压机声音异响,高压上不去.低压下不来.是四通阀故障.电流也大.压缩机坏的不多,可取下高压管先试下压机出气等等.
发表于 2019-3-23 18:00:43 | 显示全部楼层
换压缩机......立竿见影!
发表于 2019-3-23 18:45:03 | 显示全部楼层
理论需然重要.但要联糸实际进行运用.1.加的冷冻油,2,加足标牌上的计量后.要漫漫加.进行多次反复调整压力.我想信会成攻.心急............
发表于 2019-3-23 18:58:41 | 显示全部楼层
管路47米也太长了,氟的量把握不准,电流升到13A,会让压缩机加速玩完。
 楼主| 发表于 2019-3-23 19:30:06 | 显示全部楼层
春法维修 发表于 2019-3-23 09:27
铜管有47米长,可能引起跟系统不匹配,压缩机负荷太重产生热保护。

有一台管路还更长57米,一样正常运行。把正常的外机调换到故障机位置,运行正常,跟管路和内机没有关系
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-30 11:17 , Processed in 0.063082 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表