楼主: nbjdwx0574

奇怪的一个高压保护故障,换了整个外机还没有解决!

[复制链接]
 楼主| 发表于 2019-4-2 21:29:34 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

我思前想后,这个东西安装在哪里?画了图,始终没有悟出,真是惭愧
 楼主| 发表于 2019-4-2 21:32:53 | 显示全部楼层
nbjdwx0574 发表于 2019-4-2 21:29
我思前想后,这个东西安装在哪里?画了图,始终没有悟出,真是惭愧

这个东西就是模拟三通阀咯,让其他三个地方可以能接上压力表测量其压力值,是吗
 楼主| 发表于 2019-4-2 21:34:11 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
nbjdwx0574 发表于 2019-4-2 21:32
这个东西就是模拟三通阀咯,让其他三个地方可以能接上压力表测量其压力值,是吗 ...

确实是好东西
发表于 2019-4-2 21:39:29 来自手机 | 显示全部楼层
nbjdwx0574 发表于 2019-4-2 21:29
我思前想后,这个东西安装在哪里?画了图,始终没有悟出,真是惭愧

唉!这也太……
15542121940570.2800390280066437.jpg
 楼主| 发表于 2019-4-2 21:41:48 | 显示全部楼层

谢谢老师,这么晚还麻烦你用实物图给我讲解。非常感谢,我已经搞懂了,一头接二通阀,一头接细管,另一个接压力表,接室内机其他两个管口也一样,意思懂了就知道怎么接了
 楼主| 发表于 2019-4-2 21:45:47 | 显示全部楼层
nbjdwx0574 发表于 2019-4-2 21:41
谢谢老师,这么晚还麻烦你用实物图给我讲解。非常感谢,我已经搞懂了,一头接二通阀,一头接细管,另一个 ...

老师,我觉得,可不可以靠管子上各个点的温度来计算各个点的压力值,比如,二通阀上的温度来计算氟的压力,这样也能排除堵塞吗?另外这样准不准确?
发表于 2019-4-2 21:50:45 来自手机 | 显示全部楼层
nbjdwx0574 发表于 2019-4-2 21:45
老师,我觉得,可不可以靠管子上各个点的温度来计算各个点的压力值,比如,二通阀上的温度来计算氟的压力 ...

如果制冷剂处于饱和状态测温度没什么问题,如果处于过冷或过热时就要考虑一下了,压缩机吸排气温度,内外盘传感器处的温度能直观地测出对于故障判断有用
发表于 2019-4-2 21:52:19 来自手机 | 显示全部楼层
根据内外盘传感器处的温度值是可以近似低估算高低压力值的。
 楼主| 发表于 2019-4-2 21:54:44 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2019-4-2 21:52
根据内外盘传感器处的温度值是可以近似低估算高低压力值的。

那对于判断管道堵塞有无作用
发表于 2019-4-2 22:00:24 来自手机 | 显示全部楼层
有!比如说制热运行时高压已经稳定到达25kg了(R22制冷剂),但内盘处测温度才45℃,这个可以考虑系统有堵的情况
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-25 19:34 , Processed in 0.061960 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表