一台5P格力风管机,制热运行压力超高3MPa,抽空定量加注加入了3分之2的氟,再开制热,测得高压依然达到保护值3MPap以上(如果加到3分之3的氟,那压力不得老高了),经过一系列的排查,怀疑系统微堵的可能,因有一台正常使用的外机,于是将整个外机装上去测试后,发现依然高压保护。压力还是3MPa以上,那这个问题只能是室内机堵了,连接铜管都查过没有问题,内机出风,回风,都查过没有问题。老师们能不能帮我分析一下制热报高压保护(确实压力高),内机还有哪些情况会导致吗?还有,如果在细管上加一截毛细管起什么作用。内机出风很大,回风也正常,两根管子都没有折弯,拨了四通阀线,打制冷,可以运行正常,不知道与现在的气温有没有关系,毕竟现在不太热,所以制冷正常。外机是一台正常使用的外机,所以就不再怀疑外机了,重点帮我分析一下内机和在细管上加一截毛细管就不再出现高压保护的问题。谢谢大家!我画了一个草图。
333333333333.JPG
 楼主| 发表于 2019-3-21 23:00:46 | 显示全部楼层
补充一下:这台机器找了很多的师傅来看过,最终都判断为室外机问题,正好有一台好的外机,然后就换上去了,还发现开机制热一会,压力高的不行,实在是找不到问题,又请师傅,查了都应该查的地方,最后解决问题:1、更换了一个管温传感器(但换下来的阻值也是正常的,阻值没有漂移);2、在细管间加了10CM的毛细管。
 楼主| 发表于 2019-3-22 21:39:56 | 显示全部楼层
nbjdwx0574 发表于 2019-3-21 23:00
补充一下:这台机器找了很多的师傅来看过,最终都判断为室外机问题,正好有一台好的外机,然后就换上去了, ...

继续补充一下:首先非常感谢各位老师们不吝赐教,有几位老师讲到的管温问题,我昨晚补了节课,关于制热时,管温的问题。可能这台空调由于我个人的原因,没有去室内机观察开机制热时,风机的状态。基本上都是通过电话询问,得知室内风机是否工作所了解到的,之前这台空调是报排气温度过高,通过定量加氟解决了排气过高故障,所以在报排气问题过高时,室内风机确实运行正常,等氟加好了,测得高压过高,但是此时确实不知道楼下的风机是否已经运行了(也忘记问了),如果室内风机压根就没有运行,就出现了高压保护,那问题确实是出在管温或者电脑板了,可是氟利昂在缺少时试过了室内风机运行正常,而且能运行很久才会报排气过高故障,假设管温是真的坏了,是不是也应该影响到机器缺氟的时候和运行呢?我也不知道说没说清楚,我现在的问题是,管温或内机板损坏,如果机器缺氟时,室内风机不就更不应该运转吧,但是这个时候我检查过了是在运转,而且风速不小。
 楼主| 发表于 2019-3-20 22:43:28 | 显示全部楼层
补充一下:空调制热高压保护故障与室内管温传感器有无关联,我认为无关系
发表于 2019-3-20 22:52:36 来自手机 | 显示全部楼层
外机都换了,你确定链接管子不堵?
发表于 2019-3-20 22:53:31 来自手机 | 显示全部楼层
会不会是安装时铜管比出厂时缩短了的原因。。
发表于 2019-3-20 22:54:50 来自手机 | 显示全部楼层
多问问主家维修史,就像大夫看病一样,那样会少走弯路
发表于 2019-3-21 00:29:22 来自手机 | 显示全部楼层
没修过这种机型,对管路不了解,个人认为应该有阀坏了热液直接窜回来
发表于 2019-3-21 00:30:56 来自手机 | 显示全部楼层
加了毛细管热液才蒸发给压缩机降温
发表于 2019-3-21 06:27:59 | 显示全部楼层
如果用的是R32的冷媒压力确实是高了,看看是不是内机脏赌。
发表于 2019-3-21 08:08:26 | 显示全部楼层
为什么要加毛细管,把毛细管摘了
发表于 2019-3-21 08:57:51 来自手机 | 显示全部楼层
这个天应该是制热,制热R22制冷剂室外15度左右,高压应该可以打到25左右,既然30公斤压力要是制热,几年的机器的话考虑内机翅片敷面膜了,换热效果不好,回气温度高排气温度也高
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-28 04:25 , Processed in 0.081295 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表