发表于 2019-3-24 09:20:17 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
如果原来那个外机,有毛细管和辅助毛细管,建议换掉这些再试试
发表于 2019-3-24 10:29:08 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2019-3-23 15:53
既然外机排除了,那么再接着排除连接管和内机热交换器,光猜不行要动手验证,其实方法很简单用如照片这样 ...

这个装置做得好,学习了
 楼主| 发表于 2019-4-2 18:59:52 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
1102216549 发表于 2019-3-23 15:53
既然外机排除了,那么再接着排除连接管和内机热交换器,光猜不行要动手验证,其实方法很简单用如照片这样 ...

感谢师傅的回答,通过你的回答让我又学习到了新知识,对于图片中的这个小装置,还没有搞明白
 楼主| 发表于 2019-4-2 19:00:46 | 显示全部楼层
猫猫维修 发表于 2019-3-24 09:15
我说说我的看法,还是外机系统问题,你虽然换了5p外机,但是不是原装外机,柜机同样匹数的外机,比如3匹柜 ...

师傅说的确实是个问题,这次更换的外机与之前的有些不同,但是毛细管都是在外机上,只是电控系统稍微改了一下
发表于 2019-4-2 21:25:46 来自手机 | 显示全部楼层
nbjdwx0574 发表于 2019-4-2 18:59
感谢师傅的回答,通过你的回答让我又学习到了新知识,对于图片中的这个小装置,还没有搞明白 ...

这东西可以很方便地测出除了三通截止阀以外的另三个接头处的运行压力!然后对比确认是否管路有问题。
 楼主| 发表于 2019-4-2 21:27:56 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2019-4-2 21:25
这东西可以很方便地测出除了三通截止阀以外的另三个接头处的运行压力!然后对比确认是否管路有问题。 ...

还请师傅指教
 楼主| 发表于 2019-4-2 21:29:34 | 显示全部楼层

我思前想后,这个东西安装在哪里?画了图,始终没有悟出,真是惭愧
 楼主| 发表于 2019-4-2 21:32:53 | 显示全部楼层
nbjdwx0574 发表于 2019-4-2 21:29
我思前想后,这个东西安装在哪里?画了图,始终没有悟出,真是惭愧

这个东西就是模拟三通阀咯,让其他三个地方可以能接上压力表测量其压力值,是吗
 楼主| 发表于 2019-4-2 21:34:11 | 显示全部楼层
nbjdwx0574 发表于 2019-4-2 21:32
这个东西就是模拟三通阀咯,让其他三个地方可以能接上压力表测量其压力值,是吗 ...

确实是好东西
发表于 2019-4-2 21:39:29 来自手机 | 显示全部楼层
nbjdwx0574 发表于 2019-4-2 21:29
我思前想后,这个东西安装在哪里?画了图,始终没有悟出,真是惭愧

唉!这也太……
15542121940570.2800390280066437.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-25 19:28 , Processed in 0.063471 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表