楼主: nbjdwx0574

奇怪的一个高压保护故障,换了整个外机还没有解决!

[复制链接]
 楼主| 发表于 2019-4-13 23:21:29 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
1102216549 发表于 2019-4-12 23:06
我的感觉不是这一节毛细管关系,没有道理。加一节毛细管的作用应该是适得其反,一定是动了内盘传感器,制 ...

师傅果然是师傅,确实动了内机盘管温度传感器,而且换了一个,但是阻值与之前一样15K,也是放在同样的地方,我之所以想不明白就是这点,氟就不知道放没放,因为外机是另外一个师傅在上面操作着,下面师傅就看他换了一个15K与原来一样大小的传感器,还时不时的与外机上的师傅说,他要的是数据,问他现在外机什么压力,好像他在下面就知道上面的压力一样
 楼主| 发表于 2019-4-13 23:25:58 | 显示全部楼层
哈,空调佬 发表于 2019-4-12 23:21
1102216549兄台分析不错。LZ思路有点乱了,不够清晰。现在已排除外机及系统(管路)问题了,那么故障点应该在 ...

哈哈,师傅,我确实有点乱了,各位大师们都说这一截毛细管加得毫无意义,不但没有起到减小高压,反而会适当其反,可是人家为什么要加上去呢?理解不透啊!让人难受死了。
 楼主| 发表于 2019-4-13 23:26:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
王晓天 发表于 2019-4-13 08:41
我的是五匹柜机,外风扇走走停停,测压力相当高只是没有报警,制热也相当好,就是风量小一点。后来把内机拆 ...

师傅,这种的我之前也遇到过,我现在好纠结那一截毛细管
发表于 2019-4-14 00:06:26 来自手机 | 显示全部楼层
nbjdwx0574 发表于 2019-4-13 23:25
哈哈,师傅,我确实有点乱了,各位大师们都说这一截毛细管加得毫无意义,不但没有起到减小高压,反而会适 ...

理论与实践,总是有偏差的。
粗浅理解这段毛细管的介入,系统回气压力减小了。但这只是治标而矣。
任何一个正常的维修人员,在机子出现故障时,总是费尽心思去正面解决问题,而决不会贸然去修改本是正常工作的电路或系统,以能工作为目的,是否能正常工作则不作全面考虑。
因此,俺个人建议,LZ不再纠结这段毛细管了,它本来就不属于该机的。如果有可能的话,重新接手,整机复原,再次重捋吧。
弃主从次,舍本求标,俺们不带这样干活的。
 楼主| 发表于 2019-4-14 00:13:06 | 显示全部楼层
哈,空调佬 发表于 2019-4-14 00:06
理论与实践,总是有偏差的。
粗浅理解这段毛细管的介入,系统回气压力减小了。但这只是治标而矣。
任何一 ...

谢谢师傅,我一直了是本着解决问题的态度,从不喜欢搞一些歪门邪道的。这次空调也是同行一认识的找我去,一看我没有找出毛病,就联系到一卖空调的,人家空调都装上去了,不可能再拉回去了,卖空调的老板(也就是文章中提到的改毛细管的老师傅,话说20几年的维修经验),我也是对他的作法表示不太理解与认同,才产生了疑问,一直至今在求找答案,以解心中疑惑。
 楼主| 发表于 2019-4-14 00:22:46 | 显示全部楼层
哈,空调佬 发表于 2019-4-14 00:06
理论与实践,总是有偏差的。
粗浅理解这段毛细管的介入,系统回气压力减小了。但这只是治标而矣。
任何一 ...

谢谢老师,这台机器呢真的是一波三折,我也是被人请去当“师傅的”,可是人家一看我半天查不出个所以然,才会有了请更高的师傅去改了这个毛细管,我虽然从心里佩服(毕竟人家帮他把钱挣了),但是我始终认为通过这样的方法去解决问题,应该是属于“歪门邪道”,请我的人只要钱到手了,不报错误代码,就达到了目的,可是“手艺人不比生意人”,没有找到问题所在,没有将问题从正面解决,心里确实一直很难受。
发表于 2019-4-14 11:25:10 来自手机 | 显示全部楼层
nbjdwx0574 发表于 2019-4-14 00:22
谢谢老师,这台机器呢真的是一波三折,我也是被人请去当“师傅的”,可是人家一看我半天查不出个所以然, ...

正在改风管,加毛细管只是让高压低一点冷媒流速快一点,治标不治本。
IMG_20190414_111459.jpg
IMG_20190414_112139.jpg
发表于 2019-4-14 12:39:05 来自手机 | 显示全部楼层
这机器12年装的,现在才改。夏天和冬天老报故障
发表于 2019-4-14 13:12:27 来自手机 | 显示全部楼层
内机蒸发器脏堵了,前几天遇到一台,拆机清洗蒸发器问题解决,收费红蓝棕
发表于 2019-4-14 15:51:36 来自手机 | 显示全部楼层
飞翔的灰灰 发表于 2019-4-14 11:25
正在改风管,加毛细管只是让高压低一点冷媒流速快一点,治标不治本。

行动力满满!给你点个赞!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-14 08:40 , Processed in 0.065460 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表